1、现场电缆的验收检查
a) 电缆型号、规格是否与设计相符;排列整齐,无机械损伤;标识牌装设齐全、规范、清晰。
b) 电缆护层的接线方式正确;接地互联箱和交叉互联箱的连接点均连接可靠。
c) 电缆的接地点均与接地极连接,接地极的接地电阻应符合设计要求。
d) 电缆相序排列应与相连设备的相序一致,并与设计相符,电缆终端接头和中间头的相色要正确。
e) 电缆的固定、弯曲半径、距离、盘留长度符合规程要求,对220kV及以上交联聚乙烯铠装电缆而言:
支撑点间距不大于: 水平1500mm,垂直2000mm;
电缆的固定:垂直或大于45度角需固定在每个支撑点上;电缆头、中间头、转弯处需固定;水平敷设约间隔5-10m固定
弯曲半径不大于:
66kV及以上三芯15D,单芯20D, D为电缆外径;
35kV及以下三芯10D,单芯12D, D为电缆外径;
盘留长度应足够2-3次电缆头更换。
f) 电缆沟内应无积水、无杂物、盖板齐全;电缆隧道内应无杂物,照明、通风、排水应设施符合设计要求;电缆支架等金属部件防腐层应完好;防火封堵应严密,电缆引下线的防火涂料均匀完好;直埋电缆的电缆路径标识,应与实际路径相一致,路径标识应清晰牢固。
2、电缆的验收交接试验
a)电缆主绝缘的绝缘电阻测量
b)电缆主绝缘耐压试验
c)电缆外护套绝缘电阻测量
d)电缆外护套直流耐压试验
e)交叉互联系统试验
f)检查电缆线路两端的相位
g)电缆护层过压保护器试验
3、资料交接
a)电缆线路路径的协议文件;
b)设计变更的证明文件及竣工图纸;
c)制造厂的说明书、合格证书、出厂试验报告、安装图纸
d)电缆的原始记录:型号、规格、敷设长度、分段长度、中间头位置、接头型式;
e)电缆的施工记录:隐蔽工程监理鉴证记录、敷设记录、质量验评记录;
f)电缆的交接试验报告。
验收的主要内容可以参考《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168 - 2006 )