33问答网
所有问题
变频器整流模块和IGBT耐压值是多少?
变频器整流模块和IGBT耐压值是多少?
举报该问题
推荐答案 2017-03-28
输入220V的耐压是800V
输入380V的耐压是1200V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chhdh55chPhRB40cBh.html
相似回答
IGBT
能否承受6KV的电压?型号
是多少
呀?
答:
目前最高耐压等级的IGBT就是6500V的了
你也可以用IGBT串联来解决耐压问题 如果你的母线是6KV的话,还得用IGBT串联。
变频器
硅
整流
二极管
模块
炸裂怎么回事?
答:
1、通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器导致的。
380V输入的变频器的整流模块耐压值一般是1600V
,所以能把整流模块击穿的电压是很高的;此时,可以选用大感量的变频器专用输入电抗器来解决。2、当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路时,由于电流太大也可烧坏整流模块。3、电...
变频器是
357KW.电压是660+V.电流
是多少?
答:
电流在500A以上,耐压多为17KV
,中间DC电压一般在900-1140左右。有相应的IGBT型号,IGBT厂家会根据功率和电压在市场上有相应的产品,如果有严格的标准可以定制。当然,我不从事IGBT的生意。哈哈的笑声...启动:一是高压侧过流跳闸,或高压熔断器熔断。低压侧压降太大,约为100V V..说明:压缩机风机叶轮...