壁挂炉水压上不去是什么原因

如题所述

壁挂炉水压上不去是原因:

1、管道密封不好

出现这种情况一般是其中的管道在连接时没有处理好密封性,使壁挂炉很容易出现滴漏的现象,导致水压下降。

2、壁挂炉内部有气体

壁挂炉水压下降可能是在补充水的时候,混入了气体导致水压下降,在使用壁挂炉时必须保证壁挂炉内没有气体。

解决方案:

1、当发现水压低的时候,停止壁挂炉的使用,检查一下采暖系统中是否有漏水的地方,确认整个系统处于密闭状态。

2、开启全部排气阀门,包含自动排气阀门以及暖气片排气阀门,将壁挂炉内的气体排放出去,确保壁挂炉内气体排空了再关闭排气阀门。

扩展资料:

壁挂炉安全使用事项:

1、必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h ,所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时,必须将烟管的吸、排口伸出窗外,不得将其封在室内或是使用单芯管。

2、烟管的材质也很重要:一种是不锈钢,一种是铝。不锈钢因为具有更高的强度和稳定性,所以更具安全性。

3、壁挂炉在工作时,底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高,严禁触摸,以免烫伤。

4、烟管的拆装最好由专业人员操作,以避免烟管接口处密封不严,堵塞,引发事故。

参考资料来源:百度百科-壁挂炉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-27

1、故障原因:管道密封不好。出现这种情况一般是其中的管道在连接时没有处理好密封性,很容易出现滴漏的现象,导致水压下降。

解决办法:当发现水压低的时候,停止壁挂炉的使用,检查一下采暖系统中是否有漏水的地方,确认整个系统处于密闭状态。

2、故障原因:壁挂炉内部有气体。壁挂炉水压下降可能是在补充水的时候,混入了气体导致水压下降,在使用壁挂炉时必须保证壁挂炉内没有气体。

解决办法:开启全部排气阀门,包含自动排气阀门以及暖气片排气阀门,促使壁挂炉内的气体排放出去。

扩展资料:

使用说明

保持水压

用户在使用前,首先应检查锅炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2bar,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降。

在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5bar之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。

如水压低于0.5bar时,可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动,如水压高于1.5bar,在供暖时系统压力升高,如果超过3bar,锅炉的安全阀就会自动泄水,可能会造成不必要的损失,正常情况下一到两个月左右补一次水即可,德国沃尔堡等一些品牌并具有自动补水功能。

特别提醒

系统补水后一定要关闭锅炉的补水开关,长期出差(3个月以上)的业主应将供水总阀关闭。建议在锅炉的安全阀上加装一根排水管,以避免锅炉水压过高时带来不必要的损失。注意:燃气属特种行业,如需拆改管道或燃气系统问题请找专业人员上门服务。

参考资料来源:百度百科——壁挂炉

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-02-27

第3个回答  2021-02-23