110KV电缆外护套做直流耐压试验时泄漏电流超过2MA,可以投入运行吗?

如题所述

2mA电流还是比较大的,建议比较3相之间的泄漏电流的不平衡率,如果就一相非常大,建议重做电缆,如果三相都大,可以投入使用