电缆支架制作安装的要求是什么?

如题所述

安装支架前,先根据设计图纸检查预埋铁件的位臵、数量及其牢固性。预埋铁件如有遗漏,在支架加工前通知厂家在支架上根据预埋件位臵打眼,然后在用不锈钢膨胀螺栓固定。清除预埋件周边水泥,清除预埋板绣渣及污垢,便于焊接的质量电焊机及其他设备进入沟槽内施工现场时,严禁碰伤沟壁及地面,沟槽内遇有水时应及时抽排沟槽,严禁涉水违章作业造成不测。铺设施工电缆及施工中必须安全细心,接头牢固,用防水绝缘胶带裹好,不得硬拖强拉电缆线,野蛮施工,配电箱必须装有漏电保护装臵,接电源线时应由专业人员监护到位,防止意外发生。将电缆隧道每一施工段合理划分为若干小施工段,区段长度以两个伸缩缝之间长度为宜。根据设计要求在每个施工区段两端焊接一付支架:先采用点焊,然后用水平尺找正支架,做到横平竖直后再焊接牢固。用线绳在两付支架间拉上两道直线作为其他焊接支架的标高,线绳要求绷直无下垂。按照所标记标高进行支架的焊接安装。以此方式逐一进行下一步施工,确保支架在同一水平面内,高低偏差不大于5mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31

1、目的:为了规范电缆支架制作及安装过程,提高施工工艺水平,保证安装质量。

2、适用范围:适用于洋山深水港电缆竖井中电缆支架横档加长更换的施工按实测要求尺寸下料。电缆支架用钢材必须先经平直方可下料,平直可用专用机械,亦可垫上平锤,用大锤打击。下料应使用型材切割机,不得用电、火焊切割。切口卷边、毛刺应打磨掉。下料后的钢材如有明显变形,则应再次进行平直。组焊时,应采用样板台组焊,以提高工效和保证质量。立柱与横撑连接处应用满焊缝,焊缝应均匀、无烧穿、无明显的咬边、夹渣和气孔。焊接后,应及时清除焊渣和药皮。加工好的支架按原设计要求进行防腐处理。安装支架前,先根据设计图纸检查预埋铁件的位置、数量及其牢固性。预埋铁件如有遗漏,可使用射钉螺栓或膨胀螺栓,以固定电缆支架。按设计间距尺寸在原支架立柱支架布置点,支架间隔误差不应大于。用水平尺或拉线调整支架垂直度、水平度。各支架同层横档高低偏差及左右偏差控制在以内。支架调整好后,螺丝紧固(注意防止支架变形)。按设计图纸装设支架后,要组织有经验的专业人员进行全面复查,以根据电缆敷设的工艺要求,确定在盘下、沟道交叉口等处是否需要补添零星支、吊架。需焊接固定处清理焊渣,焊接处刷防腐油漆、二次银粉漆,油漆应涂刷完整、均匀。

第2个回答  2018-01-31

⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。