高压验电器如何操作?

如题所述

交流高压验电器的使用方法及注意事项:

(1)用高压验电器进行测试时,必须戴上符合要求的绝缘手套;不可一个人单独测试,身旁必须有人监护;测试时,要防止发生相间或对地短路事故;人体与带电体应保持足够的安全距离,10kV高压的安全距离为0.7m以上.室外使用时,天气必须良好,雨、雪、雾及湿度较大的天气中不宜使用普通绝缘杆的类型,以防发生危险。

(2)使用前,要按所测设备(线路)的电压等级将绝缘棒拉伸至规定长度,选用合适型号的指示器和绝缘棒,并对指示器进行检查,投人使用的高压验电器必须是经电气试验合格的。

(3)对回转式高压验电器,使用前应把检验过的指示器旋接在绝缘棒上固定,并用绸布将其表面擦拭干净,然后转动至所需角度,以便使用时观察方便。

(4)对电容式高压验电器,绝缘棒上标有红线,红线以上部分表示内有电容元件,且属带电部分,该部分要按《电业安全工作规程》的要求与临近导体或接地体保持必要的安全距离。

(5)使用时,应特别注意手握部位不得超过护环。

(6)用回转式高压验电器时,指示器的金属触头应逐渐靠近被测设备(或导线),一旦指示器叶片开始正常回转,则说明该设备有电,应随即离开被测设备。叶片不能长期回转,以保证验电器的使用寿命。当电缆或电容上存在残余电荷电压时,指示器叶片会短时缓慢转几圈,而后自行停转,因此它可以准确鉴别设备是否停电。

(7)对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。(8)在电容器组上验电应待其放电完毕后再进行。

(9)每次使用完毕,在收缩绝缘棒及取下回转指示器放人包装袋之前,应将表面尘埃擦拭干净,并存放在干燥通风的地方,以免受潮。回转指示器应妥善保管,不得强烈振动或冲击,也不准擅自调整拆装。

(10)为保证使用安全,验电器应每半年进行一次预防性电气试验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31

高压验电器使用和维护:在使用前必须进行自检,方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光,它散发出间断报警声。说明该仪器正常。进行10KV以上验电作业时,必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。工作人员在使用时,要手握绝缘杆最下边部分,以确保绝缘杆的有效长度,并根据《电业安全工作规程》的规定,先在有电设施上进行检验,验证验电器确实性能完好,方能使用。验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月,干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。雨天、雾天不得使用。验电器应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。

第2个回答  2018-01-31

高压验电器使用方法及注意事项:为保证人身和设备的安全,确保验电器的完好性,验电器应存放在空气流通、环境干燥的场所。验电操作前应对验电器进行自检,方法是:按下自检按钮验电指示器应发出清晰的声光报警信号。若自检无声光指示信号时不得进行验电操作。验电操作前还须检查接地引下线是否完好,接触点是否可靠。验电操作顺序为:1将接地引下线的地轧,可靠地夹在良好的接地轨或极上。2将接地引下线上端的插头可靠地插进首节杆末端的插孔内。3旋上验电指示器,并进行自检试验。4<拉伸所有绝缘操作杆,使其拉足并定位。5<操作人员应先将该验电器的有电部位上验电,证明该验电器性能完好,然后在施工部位上验电,确认施工部位是否有电,最后,还应回复到有电部位进行复验,以确保该验电器的完好性。