高层工地临时用水.水泵,水池,变频控制箱子,还有一个铁桶桶怎么接

最好说说原理谢谢各位

其实很简单,先说电气部分,首先说一下变频器,因为你这个临时的供水系统,涉及不到远方操控和远传信号,所以就没有控制电缆的问题了,然后一般情况下,变频器控制箱的二次线是厂家配好的,所以也涉及不到二次线的问题。那么你只需要给变频器加上一个380V的电源,这一般都是从你临时供电箱用电缆接至变频器箱,然后再从变频器出来一根380V电缆至水泵,变频器一般带零线保护的,变频器入口应该是三相五线制的电缆,也就是5芯电缆,那从变频器到水泵之间的线就不需要5芯的了,只需要一根4芯电缆(三相+地线),地线是接在电机外壳上的。
然后说机务部分,机务部分很简单,无非是管道连接,首先是水源在哪?就把管接到哪,另一边接到泵的入口(在入口处加一个阀门),然后泵的出口利用管道接入那个蓄水池了,至于那个铁桶,我还真不知道干什么用的。
最后说一下注意事项:首先是送电前摇绝缘
1、临时供电箱到变频器之间的绝缘,你必须要保证电缆与变频器是断路状态,否则很容易烧掉变频器。
2、变频器至水泵电机这段,需要把两边的线都拆掉,才能摇绝缘,否则对地能测出绝缘,相间绝缘肯定是零。
3、在首次运行时候,希望先把电机和泵分开(解对轮),试验一下正反转。如果电机和水泵是一体的,那只能是点动一下,看看方向,方向不对,只要把相序倒一下就好了,只倒两相。
其次是管道安装
1、在接管道时候,必须入口管径大于出口管径,避免阻力降引起的气蚀(经过泵加压后,流体的能量增加,从物料平衡上看泵的进出口体积流量相等,但是出口的流速增加了很多)
2、在管道安装前,希望在管道内壁做一次除锈,然后在焊接管道前清理杂物,尤其是入口管道(入口有杂物,水直接把杂物冲到泵里,泵的叶轮就废了)
3、关于阀门问题,希望在出口处加阀门,虽然临时的供水,怕停泵后存在管道里的水回流,然后导致水泵倒转。

就写那么多吧,我去睡觉了,希望能帮助你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-30
1:临时水源-进水管-水池-出水管-加压水泵-水管-末端水阀;
2:临时电箱-电缆-变频柜-电缆+控制线-水泵+压力传感器或电接点压力表
3:铁桶桶- 接水.............