推荐答案 2013-06-29
三相四线电子式电能表不经互感器的接线:A相:电流进线接电能表的1接线柱,3接线柱为电流出线,2接线柱为A相电压接线;B相:4接线柱接电流进线,6接电流出线,5接线柱是电压接线柱;C相:7接线柱是电流进线,9是电流出线,8为电压接线柱;10、11为N线接线柱。因此,电能表接线完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d04c0RBBc.html
相似回答
DTS5588怎么
接线 要
用互感器
我按照这个图来接对不对?
答:
就是这样接,
4跟电源线,6跟电流线
DTS5588型
三相四线电子式有功
电能表
电度
怎么
计算的
答:
DTS5588型
三相四线电子式有功
电能表
电度计算:假如上月示数为0,本月示数220,如果没有接电流
互感器
的话,实际用电就是220千瓦小时。如果接电流互感器的话那220还要乘互感器的倍率,比如互感器是20/5,那倍率是4,则实际用电220×4=880千瓦小时。
DTS5588
三相四线电子式
电能表
看读数
答:
上图红框中标示的部分是
电表
的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。