250千瓦油浸变压器最大负荷多少A带‘补偿

如题所述

250KVA变压器,低压400V侧额定电流361A。无论是否带补偿,只要不超过额定电流都可正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-29
1、通常情况下依照电力系统对用电户的要求,用电户的设备用电功率因数须大于或等于0.9。以此为据,250KVA的变压器最大负荷不超过Pmax=250×0.9=225KW;
2、由于设备属性不同,在运行中其各自的功率因数亦不同。通常在工程设计中采用0.82。这样的话,电容补偿大于50KVAR:
电容补偿容量(KVAR)=有功最大×正切角度 - 通常有功×正切角度
=250×0.9×tg(acos(0.9))- 250×0.82×tg(acos(0.82))=50.46KVAR
3、最大负荷分最大运行负荷;最大冲击负荷。这里所计算的是最大运行负荷,也就是在24小时运行期间用电运行负荷最大不超过225KW,且在225KW用电有功功率出现的连续时间不超过1小时。
第2个回答  2016-07-29
600A