分界真空负荷开关零序保护电流定值的整定

用分界负荷开关作为35kV变电站低压侧出线开关,实现对所有10kV馈线的保护(馈线保护全部撤掉),分界负荷开关的零序保护电流定值如何整定,电流定值的公式是什么?球大神指点

  ‍零序保护电流=1.5*3*(0.02*L1 + L2),单位安培(A),设置定值时,需转换单位,L1是指界内架空线总长度,L2是指界内电缆线总长度,单位千米。零序保护时间是用于无线报警装置的,一般情况下设置时间要大于100S,如果没有无线报警台装置,零序保护电流则用于单相接地保护定值使用,零序保护时间不用于单相接地延时,只作为报警延时。‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-15
你在开玩笑吧!只保护零序电流其它各种保护呢???速断及过流都不用了?零序保护的定义你不懂吗?追问

变电站技改,暂时就这样设计的,负荷开关不是有零序电流保护和相间保护吗,可以起到保护作用了啊

第2个回答  2013-07-15
这样也可以吗?每条支路是不是都应该有保护啊?追问

技改,主控室要拆掉