33问答网
所有问题
请问专家,2500瓦的潜水泵需要多粗的电缆线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-28
两千五百瓦的
潜水泵
,在三百八十伏的三相电源上,电流在六安左右或以下,在一百米以内的线长距离左右,选择一点五
平方毫米
的电缆就可以了,如果线长是十米左右,用一平方毫米的电缆也可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d05P0W04BBddWPWPhh.html
其他回答
第1个回答 2022-08-04
如果是三相,1mm铜芯线电缆,如果是单相,2.5mm铜芯线电缆。
第2个回答 2022-07-14
2.5Kw潜水泵看工作电压是三相380V,还是单相220V?
2.5Kw三相380V潜水泵额定电流5A多,选用1mm铜芯线即可。2.5Kw单相220V电机的话额定电流13A左右,需配2.5mm铜芯线。
第3个回答 2022-06-27
建议用2.5平方的吧
相似回答
18.5千瓦
潜水泵
到变压器600米用
多粗的
地
缆线
答:
三相380V电压18.5千
瓦的潜水泵,
额定电流大约35A,距离变压器600米
,需要
计算电压降,如果使用铜线需要25平方,电压下降14V左右,在正常范围内
5千瓦发电机能带
2500W潜水泵
吗?
答:
完全可以,没有问题
,2500瓦的潜水泵,最小需要3500瓦发电机来带动,5千瓦发电机当然没有问题。
...
潜水泵
22千瓦,求大师算一下带铠
的电缆线需要多粗
答:
如果
水泵
是三相可选用YJV5*10
大家正在搜
2万瓦需要多粗的电线
60千瓦需要多少平方的电线
电缆线25平方是多粗
最粗的电缆线直径是多少
16平方的电缆线有多粗
2500平方电缆有多粗
4×35的电缆多粗
电缆都有多粗的
最粗的电线是几平方的