室外做的每个强电井之间的间隔是1.2米,弱电井是0.9米。

强电井工艺流程

确定预留长洞—— 预留长洞木框制作——预留长洞——确定实际预留洞——实际预留洞木框制作——封堵预留长洞——整理实际预留洞——母线、桥架安装——洞体周围防火处理。

在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。

扩展资料:

弱电线路(缆)在弱电井里敷设即可以保护弱电线路(缆)减少人为的破坏,又可方便专业施工人员定时检查维护,而且线路(缆)从弱电井走,不会影响大楼的整体形象,比较美观。

弱电也不仅仅是指通讯(电视、电话、网络),其实有线电视线(缆)、消防报警线(缆)、楼宇对讲。监控(视频监控、动力环境监控)、楼宇自控等等都属于弱电。

弱电是相当于强电来说的,做通讯用。一般在电梯通道中安装。电压较低不超过48V。

弱电井在高层中、有着举足轻重的位置,一般是从建筑物的地下层到高层、联网线路一般都走垂直的弱电井。

参考资料来源:百度百科-弱电井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31

室外做的每个强电井之间的间隔是1.2米,弱电井是0.9米。

强电井工艺流程

确定预留长洞—— 预留长洞木框制作——预留长洞——确定实际预留洞——实际预留洞木框制作——封堵预留长洞——整理实际预留洞——母线、桥架安装——洞体周围防火处理。

工法特点

1、工艺原理

采用二次预留,二次封堵技术:在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞。在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。

2、使用范围

本工法适用于工业及民用建筑中,母线、桥架穿楼板施工。

扩展资料:

选择竖井位置时,应考虑下列因素:

1、只靠近各种设备机房。

2、不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在坚井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。

3、避免邻近烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。

4、在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。

5、强电(电力)是动力电传输,弱电(电信)是视听信号传输。强、弱电井分置,是为防止强电流通过时产生的磁场干扰视听信号,这也是工程施工时供电线不能和信号线共同穿入一条线管的原因。

参考资料来源:百度百科-强电井

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-30
强电井分为人孔及手孔,一般人孔比较多。
人孔:120mmxl70mmxl30mm
手孔:90xmml20xmmll0mm

至于井之间的距离没有特别的规范,是现场的情况而定,一般30M左右一个。追问

大哥 这个井这么小吗?你是不是弄错了,要下去人的哦,我是说的要切多大的井和井盖哦。

追答

不好意思,打错了,下面是正确的数据:
手孔没有严格的要求,有多种规格可选,可根据项目的实际需要建设,通常可以分为以下三类:
小号手孔 400mm(长)³600mm(宽)³700mm(深)。
单页手孔 800mm(长)³600mm(宽)³1200mm(深)。
双叶手孔 800mm(长)³1200mm(宽)³1200mm(深)。
以通信管块容量分,即人孔可容纳宽360mm、高250mm(标准的六孔直径90mm水泥管块,简称标准块)断面管块数量,分为大、中、小三类,其中:
大号人孔适合8块标准块以上的通信管道使用(也适用于 系统);
中号人孔适合5~8块标准块以上的通信管道使用;
小号人孔适合4块标准块以下的通信管道使用

以上数据仅供参考,视实际情况而定,例如你走线数量的多少,将来预留的考虑,一般小号手孔足够,中间可以辅助几个单页或双叶的。

关于距离按照标准是不超过150M都可以,但是在实际施工中一般拐弯,交汇的地方必须要放,直线么30-50M一个。

本回答被提问者采纳