三相交流电上4千瓦电机需多少安空开,几平方电缆线

如题所述

  三相交流电上4千瓦电机需16安空开,1.5平方电缆铜线。

  对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。

  查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-10
4千瓦电机的电流是8.4A左右,,空开可选择额定电流的1.2倍,即10A空开,电缆可选择1.5平方就足够了。
第2个回答  2013-07-10
三相交流电上4千瓦电机需16A 空气开关和2.5平方的国标铜线就可以。
第3个回答  2013-07-10
4千瓦电机的额定电流好象是8.8A,一般采用20A的空开,20A的接触器,2.5 平方电缆线。
第4个回答  2013-07-10
需要2.5平方的铜芯线,20A空开即可