松下A5伺服电机问题,求高手!急~~
刚购买松下伺服电机,用在雕刻机上,上位机为维宏正版卡,按照说明书将线接好后,试运行提示Error。上位机发送脉冲信号,也接收不到。。。。求高手解决!
是松下线接错了?还是松下参数设置不对????急~~
举报该问题
推荐答案 2013-06-19
请说清楚Error是在哪里什么时候显示的,要求伺服显示的话应该有个错误代码的,
请检查伺服驱动器的主电源电路控制电源电路是不是都接好的,还有就是控制信号线与维宏的板卡之间的线是不是都对应接好了,检查驱动器参数是不是都与接线、板卡输出对应好的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d0PP0P0P4.html
其他回答
第1个回答 2013-06-18
1. 如果是驱动器出错,驱动器显示单元会显示错误代号。
第2个回答 2013-06-18
你会不会伺服没使能?这种事不要着急,查线,看说明书,松下的接线有两种,两种接线你都试一试,另外主要驱动电路的匹配,祝好运!
第3个回答 2013-06-19
说清楚是一上电显示ERROR还是发了脉冲后显示的。
相似回答
松下A5伺服
报警代码为21.1
,求
高人解答怎么回事,在线等,
急急急急
...
答:
主要因噪音引起的数据异常。虽与编码器连接,但通信数据异常。· 确保编码器电源电压DC5V±5%(4.75 〜5.25V)。尤其在编码器电缆较长时需特别注意。· 如果电机电缆与编码器电缆捆扎在一起,请分开布线。· 将编码器电缆屏蔽线两头一定要接好焊上。最后一条就是电机的地线
,电机
到驱动之间的...
松下A5伺服电机
Z相脉冲收到干扰原因及解决
答:
可能的干扰原因:第一,就是
伺服
工作过程中产生的谐波干扰了编码器的Z相。第二,就是外界的谐波干扰了编码器的Z相。确定干扰源的方法,最好是用频谱分析仪来检测一下。如果没有频谱分析仪的情况下,只能去尝试。解决方案有:第一,换用厂家提供的带屏蔽层的编码器连接线;第二,将伺服驱动器进行可靠...
松下a5电机
怎么调?
答:
松下A5
A6
伺服电机
驱动器调试步骤。对于没有使用X5的调试步骤:(驱动器开环模式)。应用中松下A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式:P0.07改为3。...
大家正在搜
松下A4伺服匹配伺服电机
松下A4A5伺服电机怎么区分
松下750w伺服电机行星减速机
松下a5伺服电机参数设置
松下伺服电机a5和a6的区别
松下a5伺服电机接线图
松下a6伺服电机调试
a6松下伺服电机说明书
松下伺服电机型号对应列表
相关问题
松下A5伺服驱动系统求高手指点
A5松下伺服电机可以用220V吗
松下A5伺服报警代码为21.1,求高人解答怎么回事,在线等,...
松下A5驱动器怎么调参数 才能用直接转矩方式控制伺服电机 求...
松下伺服电机运转不正常请高手解答
我用松下A5电机时候,只要一使能,电机就发出非常刺耳的噪声,...
松下plc控制伺服马达,用的是30度的分割器,怎么算电子齿轮...
哪位高手能帮我算一下 这个伺服电机的脉冲当量?急,在线等,