灭火器应多远距离放置多少个?

关于灭火器的知识

要求灭火器的保护距离应小于30m。

灭火器应设置稳固,铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。

干粉灭火器不能灭金属燃烧,干粉灭火器是NaHCO3,碳酸氢钠受热分解出二氧化碳和水蒸气 ,能燃烧的金属比较活泼,如钾,钙,钠镁等,这些金属都能在CO2中燃烧,会燃烧更剧烈。

活泼金属,如钠、钾等都可以与二氧化碳和水反应,燃烧生成物过氧化钠、过氧化钾、超氧化钾也可以与二氧化碳和水反应,所以金属着火不能用干粉灭火器,只能用沙子盖灭。

扩展资料:

使用灭火器注意事项:

用手握住灭火器的提把,平稳、快捷地提往着火物。在距离燃烧物几米左右地方,拔出保险销。一手握住开启压把,另一手握住喷射喇叭筒,喷嘴对准火源。

切记不要将灭火器的盖与底对着自己,防止盖、底弹出伤人。

手持喷筒的时候,手应握在胶质喷管处,防止冻伤。

在电器引起的火灾中,应先切断电源,防止人员触电,然后在扑灭。

千万不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。你可以先喷水火灭火器,注意不要同时喷射就可以了。

参考资料来源:百度百科-灭火器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-20

我国以往的部分省、自治区、直辖市的地方法规:不划分火灾场所和危险等级,一般规定灭火器的保护距离15~30m,其中手提式灭火器的保护距离为15~23m。
中危险级的A类场所的手提式灭火器的保护距离取20m,而轻危险级和严重危险级显而易见距离应该远些和近些,分别规定为25m和15m。下面给大家整理了相关的内容分享,感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!




在选择灭火器时应符合下列规定:

1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器

3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器

5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。


灭火器的种类和保护对象

1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;

2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;

3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。


参考资料:百度百科-灭火器

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-19
我觉得一般都是50米了。
第3个回答  2013-06-19
20米
第4个回答  2013-06-19
根据建筑物的火灾种类、火灾危险等级、灭火器的最大保护距离、设置点数、每个设置点数需配灭火器数量。都是要经过计算的。
具体的可以参考《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)。
一是要求灭火器的设置位置明显、醒目。这是为了在乎时和发生火灾时.能让人们一目了然地知道何处可取灭火器,减少因寻找灭火器所花费的时间,从而能及时有效地将火扑灭在初起阶段。通常在建筑场所(室)内的合适部位设置灭火器是及时、就近取得灭火器的可靠保证之一。另外,沿着经常有人路过的建筑场所的通道、楼梯间、电梯间和出入口处设置灭火器,也是及时、就近取得灭火器的可靠保证之一。当然,上述部位的灭火器的设置位置和设置方式均不得影响行人走路,更不能影响在火灾紧急情况时的安全疏散。

二是要求灭火器的设置位置能够便于取用。即当发现火情后,要求人们在没有任何障碍的情况下,就能够跑到灭火器设置点处方便地取得灭火器并进行灭火。这是因为扑灭初起火灾是有一定的时间限度的,而能否及时地取到灭火器,在某种程度上决定了用灭火器灭火的成败。如果取用不便,那么即使灭火器设置点离着火点再近,也有可能因时间的拖延致使火势蔓延而造成大火,从而使灭火器失去扑救初起火灾的最佳时机。因此,便于取用灭火器是值得我们重视的一项要求。

美国、英国、澳大利亚的标准也对此作了类同的规定: