电机380V,由300米380V变压器外用3*240的电缆线接电使用,可否正常使用?

如题所述

这要看用电设备的负载是多大的了,按你说的这个条件,如果是铜芯线,最大可以供300K的电机使用。如果是铝芯线,最大可以供185KW的电机使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-18
这要看你电机的功率大小才能确定,根据提供的线径和距离一般200KW的电机没问题。
第2个回答  2013-06-18
你这个供电距离可以带150KW最大160KW电机,还不能是重载启动的。
第3个回答  2013-06-18
需要核算两个内容后确定,一是核算电缆损失压降,电缆分压一般不超过额定电压的15%(自己核对一下标准,一般电机在85%额定电压可正常工作),另一个核算一下工作电流,不超过电缆允许电流,两个条件满足,就可以正常使用。