请高手解答,在DSP2812里面,XCLKOUT(119引脚)与SYSCLKOUT的关系,重赏!!!

请高手解答,在DSP2812里面,XCLKOUT(119引脚)与SYSCLKOUT的关系,我知道在XINTCNF2寄存器里面设置,
问题1:是CLKMODE、CLKOFF、XTIMCLK位的具体对应关系,如我已经知道XTIMCLK=1,则说明XTIMCLK=1/2 SYSCLK,那么其他具体的值对应关系呢?如果都取默认值,XCLKOUT(119引脚)与SYSCLKOUT是什么呢?

问题2:在CCS工程文件中,一般在哪个文件中设置XCLKOUT(119引脚)与SYSCLKOUT的关系,我在source文件夹中并没有看到相应的XINTF.c程序,这是怎么回事?
请高手速速解答,急急急,赏金暂定50,满意可再加。。。

XCLKOUT可以是SYSCLKOUT,1/2 SYSCLKOUT,或是1/4 SYSCLKOUT。在通电后,芯片默认的XCLKOUT=1/4 SYSCLKOUT,SYSCLKOUT=1/4 OSCCLK。CLKMODE和XTIMCLK用来控制XCLKOUT与SYSCLKOUT的关系,当两个都为0时,XCLKOUT=SYSCLKOUT, 其中一个为1时,XCLKOUT=1/2 SYSCLKOUT,两者都为1时,XCLKOUT=1/4 SYSCLKOUT。CLKOFF为1时,关闭XCLKOUT。

设置的文件要看你用的是哪个芯片的哪个版本的程序例子。有些版本在SysCtrl.c也有对XCLKOUT设置的函数。没有的话,就是在Xintf.c里。寄存器名叫XintfRegs.XINTCNF2.bit.XXXXXXX。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答