请大牛给讲下下面两张(水泵工作)电路图工作流程

如题所述

图中SB1、SB2标法有问题吧,是否SB1、SB2、SB3和SB4???把SB1和SB2的动合触点用SB3和SB4表示,工作原理如下:)
这是两电动机的控制电路,电动机M1采用Y-Δ降压起动,M2采用直接起动。M2只有在M1起动过程中才可以起动运行。工作原理如下:
按下SB2→接触器KM1线圈得电吸合→KM1动合触点闭合,动断触点断开→电动机M1星形起动
↓→时间继电器KT线圈得电吸合→接触器KM3线圈得电吸合 ↑ KM1自锁。
(在KT延时时间内,按下SB4,KM4线圈得电吸合,KM4动合触点闭合,动断触点断开,M2电动机直接起动并运行。一旦M1进入三角形运行,将不能起动M2电动机))
延时KT设置时间后,KT延时断开触点断开,延时闭合触点闭合,KM3线圈失电释放,KM3动断触点闭合,KM2线圈得电吸合,KM2动合触点闭合并自锁。电动机M1进入三角形运行。
按SB1,则使M1电动机停止。
按SB2,则M2电动机停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-19
当按下启动按钮SB1,继电器KM1得电并自锁,时间继电器KT,继电器KM3通过KM2常闭触点得电,KT时间继电器开始计时,电机M1开始星形方式运行。当延时到达,时间继电器动合触点闭合,动断触点断开,KM3继电器断电释放,继电器KM2得电吸合并自锁。电机变为三角形方式运行。
当电机星形方式运行时,按下启动按钮SB2,KM4得电并自锁,电机M2运行。
无论何种状态下,按下停止按钮,SB1,SB2,相应电机停止运行。
第2个回答  2013-06-19
很简单的水泵电控图。第一个是15KW以上电机水泵控制图。也就是星三角降压起动。第二是单点7.5KW以下水泵控制图。之间是分别单独起动!