2.5平方铜线(单条)(墙内)能否用两台1.5P空调,三台电脑?

1、2.5平方铜线(单条)(墙内)能否用两台1.5P空调,三台电脑?
2、2.5平方铜线最大可承受电流多少A?装C20空气开关。能否能起到保护线路的作用?

2.5平方的铜线的载流量为12.5安左右,能带2700W(12.5X220)的功率,一台电脑的功率大概100W(不是老式显示器)1。5P的空调不知多大功率,自己算一下就知道了,我想,应该差不多,请参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
1.标准1.5P空调最大制冷量是3500瓦,和15安培,两台空调理论合计30安培。但实际空调工作时不会有这么大的电流的。因为不可能开空调最低温度满负荷运转的。
三台电脑约合1200瓦,和5安培。
空调电脑合计35安培
2.5平方的铜线可走25安培的电流
因此,在同时使用2台空调和3台电脑时,电线就细了。建议铺4平方的铜线。

2.你应该选用C32的漏点保护器作为开关。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-06-22
国标(现在市场上很多铜线都是虚假乱造~根本达不到2.5平方,或者漆包线质量很差)平方铜线~工作在220V时应对功率为3000-5000W~常以3000W为设计功率!4000W为容许功率!
2台空调~3000W~加三台电脑~假设每台电脑功率为200W~3X200=600
3000+600=3600W~~功率在2.5平方铜线的承载范围之内~不过墙内暗敷的管线~承载电流要打折~
具体要看穿几根线~2根线穿管暗敷还要打8折的电流承载~4000-500=3500w
建议换成4平方的铜芯线~
空调压缩机启动的时候电流~会有一个峰值~会是空调额定功率的3倍以上~3000X3=9000W
按这个电流~2.5平方铜芯线会老化的很快~
标准2.5平方的铜线额定电流为本10-15A!最大容许电流为20-25A!
建议用4平方铜芯线~~C32空气开关~比较安全~
第3个回答  2013-06-22
按规定空调器的电源插座与电脑的电源插座是分开来的,并且各用一个空气开关。
1. 你首先不能把电脑的电源与空调器的电源合并使用,应该两台空调器(电流总共是10.03A)用一路2.5mm2或4mm2的导线,电脑用另外一路2.5mm2的导线;
2. BV-2.5mm2的导线穿保护管在墙内暗敷设的电流是18A,你在2.5mm2的导线线路中配20A的空气开关,不行,因为空气开关还没有跳闸,2.5mm2的导线已经烧掉了。
3. 2.5mm2导线线路上的空气开关选16A,4mm2导线线路上的空气开关选20A。
第4个回答  2013-06-21
1条 够呛 2.5平方铜线最大可承载20个电流(但时间长会起热),按你说的,1.5P空调=1.1KW*2≈16个电流,电脑按500W*3≈10电流,按些情况2.5线属于超负荷运行.
2条,最好别超20个电流,C20空气开关超负荷能能保护,要是有个十八九个电流会发热
3条,最好用4平方铜线,最小用个40的开关