如题所述

呵呵
这是变压器的无功损耗,计入数据中的结果。变压器的无功功率,是一个几乎固定数值的无功功率需求,当你的用电少的时候,这个无功功率的数据相对就大,计算出来的功率因数自然就低。如果用电负荷上去了,这个无功功率的数据虽然没有变化,但是与巨大的有功功率数据相比,它就几乎变成可以忽略不计的数据了,你的功率因数就主要取决与负荷的功率因数了。
电费单上,显示的这个数据是“无功损耗”,或“无功分摊”。
用电少的时候,低压端的无功补偿装置往往不能很好的补偿,所以也无法从低端补偿高端的无功需求。
有些高水平的无功补偿控制器,比如奥特电器公司的GZK930,可以设置对变压器的补偿,即使是用电少的时候,也可以补偿到不罚款的水平,你不妨试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-11
你应该检查补偿系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、功率因数低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。