如题所述

在测量过程中,接地电阻测试仪应放置在被测接地电极系统的附近,因为Ym连接Bx到端子1、2的导线的电阻受测量结果的影响较小。


形成辅助接地电极和电位电极(探针)的棒距离安装。浸入地面的深度至少应为500毫米。


在没有一组用于执行测量的附件的情况下,辅助接地电极和探头可以“做成直径至少为5 mm的金属棒或管子的形式。


为了避免增加接地电极和探头的瞬态电阻,应通过直接撞击将杆推入地面,注意不要摇晃。



辅助接地开关和探头的电阻不得超过``技术数据''部分中指定的值。


实际上,对于大多数类型的土壤,除了高电阻率的土壤外,辅助接地开关的电阻均不超过上述值。


对于高电阻率的土壤,将进行近似测量。


为了提高测量精度,必须通过润湿辅助接地开关周围的土壤或增加其数量来降低辅助接地开关的电阻。


额外的杆彼此之间的距离至少为2-3米。构成探头或辅助接地开关轮廓的所有杆之间都电气连接。


根据方案进行测量。取决于测得的电阻值和测量精度。在根据电路进行测量的情况下,电线连接端子1相对于Vx的电阻包含在测定结果中。因此,当不需要精确测量或测量相对较大(大于1欧姆)的电阻时,可以使用此包含。


对于以延长周线的轮廓形式制成的复杂接地开关,其中d是被测接地设备的最大对角线(以米为单位)。 “按以下顺序执行:


a)将开关B1置于“ XI”位置;


b)按下按钮,然后旋转“ Reochord”旋钮,将指示器箭头最大近似为零;


c)测量结果等于“弦刻度”读数的乘积。如果测得的电阻大于10欧姆,则将开关设置为“ X5”,“ X20”或“ XI00”,然后执行“ b”和“ c”操作。

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-02
可采用数字接地电阻测试仪来进行测试。
接地电阻表是一种专门用于测量2113接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。5261
测量前,首先将4102两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,1653P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到专仪表的相应接线柱上。使用前将设备与接地线断开。将仪表放平,然后进行机械校零。
接地摇表的接线:首先在距离被测接属地极E 40米处将电流探针C插入土壤深度约40cm,再将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距20米。最后用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。
测量小于1Ω接地电阻时接线 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

免费领入学礼包有礼

现在入学礼包等你来领

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站就业保障热门专业入学指南在线课堂领取礼包
第2个回答  2021-05-21
1、接地电阻测试仪的用法进行如下:
  (1)用两个E接线柱测量接地电阻时,采用镀铬铜板短接,与仪器配套的5米长的纯铜线相连,导线的另一端与接地体测试点相连。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
  (2) p柱与接地电阻测试仪自带的20m纯铜导线连接,导线的另一端与插脚连接。
  (3) C柱与接地电阻测试仪提供的40m纯铜导线相连,导线的另一端与针脚2相连。
  2. 接地电阻测试仪设置的技术要求
  (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1 ~ 3m的地方,应稳定,便于操作。
  (2)每个接线头的接线柱都必须进行接触一个良好,连接更加牢固。
  (三)两根接地杆应分别设置在20米和40米的位置,从地面体进行测试:如果两个引脚与直线相连,则要测量的接地主体应基本上位于这条直线上。
  (4)接地电阻测试仪配置的5米、20米和40米长的纯铜导线不得用其他导线代替。
  (5) 以接地电阻测试仪为圆心时,两脚与测试仪的最小夹角不应小于120°,且不应设置在同一方向。
  (6)两个针脚所提供的泥土须为固体,不得放置在泥土、回填物、树根、灌木丛等附近。
  (7)雨后连续7个晴天后才能测试接地电阻。
  (8)待测接地体应先进行及时除锈等处理,以保证安全可靠的电气设备连接。
  3.接地电阻测试仪的用法要点。
  (1) 测试器设置在开始测量地面电阻值之前符合规范。
  (2) 测量前,应将接地电阻档位旋钮旋至最大档位,即X10档,调整接地电阻值的旋钮应置于6-7Ω位置。
  (3)慢慢转动把手。如果仪表从中间的零平衡点迅速偏向右边,就说明原来的量程偏移太大了。选择移动到 x1移动。如果移动方向相同,选择移动到 x01移动。
  (4)通过研究步骤(3)选择后,缓慢进行转动方向手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明系统接地电阻值仍偏大,在缓慢以及转动控制手柄可以同时,接地保护电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐发展加快手柄转速,使手柄转速从而达到120转/分,此时需要接地电阻作为指示的电阻值乘以档位的倍数,就是我们测量工作接地体的接地电阻值。如果检流表指针比较缓慢向左偏转,说明随着接地电阻旋钮所处在的阻值变化小于企业实际使用接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻具有指示值。
  (5)如果一个缓慢进行转动方向手柄时,检流表指针跳动不定,说明通过两支接地插针设置的地面以及土质不密实或有选择某个接头没有接触点接触不良,此时应重新开始检查两插针设置的地面或各接头。
  (6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,电流计指针在零点由左向右轻微摆动是正常的。
  (7)当检流计指针缓慢移动到0的平衡点时,仪器发生器手柄可以加速,手柄额定转速为120 rpm。电流计指针仍有较大偏转时,严禁加快手柄转速。
  (8) 使用测量仪器后,应将电阻档置于最大位置,即X10档。根据仪器配置整理三根测试线,将两个引脚上的污垢清理干净,并装入袋中。