变频器为什么不能手动调频率了,但是可以运转。

如题所述

首先变频器调频和运转是完全不同的变频器的两个功能

造成不能手动调频率的原 因可能有以下几点

    参数设置不对。例如你参数设置的是外部端子控制而实际操作的是面板或您参数设置的是面板控制而实际操作的是外部端子装置

    手动调节装置失效,例如外部调频时外接端子电位器损坏,联接线断路;面板控制时面板调频按键或旋扭接触不良或损坏。

    有些变频器会设置成:在某些外部端子接通时以固定频率运行,则此时是不能手动调频的

    参数设置成了锁定功能。手动调频的功能被锁死了

       不同品牌的变频器的参数设置和面板功能是不一样的。

鉴于以上情况,如需搞清楚是什么原因引起的,还需要您进一步讲清楚

    您用的是什么品牌,什么型号的变频器,

    您所谓的手动调频率是通过面板操作还是通过外部端子操作的

    如果是面板操作,请您说明有无联接外部端子控制;如果是外部端子控制请您说明外部端子是怎么联接的或实现的是哪些功能,最好是有接线图,

    只有搞清楚了以上事项,才能把故障原因锁定在更小的范围,以便于发现问题。

    建议您从以上方面查找问题或把问题描述更详细一些,以便大家进一步帮您

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-06
说明你的变频器的参数设置的就不是手动调节频率的方式,所以,手动调节没有效果。变频器运转正常,说明变频器是OK的。
第2个回答  2013-07-06
参数设置问题。通讯:模拟量;脉冲给定等等。都可以控制变频运行
第3个回答  2013-07-05
一般变频器可以通过某个参数设置控制方式,比如频率的调整可以通过面板也可以通过外部接线端子。三菱的变频器是PR79参数。
第4个回答  推荐于2018-10-04
造成不能手动调频率的原因:
1.参数设置不对。例如参数设置的是外部端子控制而实际操作的是面板或参数设置的是面板控制而实际操作的是外部端子装置。
2.手动调节装置失效,例如外部调频时外接端子电位器损坏,联接线断路;面板控制时面板调频按键或旋扭接触不良或损坏。
3.有些变频器会设置成:在某些外部端子接通时以固定频率运行,则此时是不能手动调频的。
4.参数设置成了锁定功能。手动调频的功能被锁死了。

不同品牌的变频器的参数设置和面板功能是不一样的。不同品牌的变频器的参数设置和面板功能是不一样的。鉴于以上情况,如需搞清楚是什么原因引起的,必须清楚是什么品牌。本回答被网友采纳