锅炉两个安全阀额定压力如何确定

如题所述

根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第143条:额定蒸汽压力小于等于0。8MPa 的安全阀+0。03MPa +0。05MPa。锅炉上必须有一个安全阀,接表中较低的整定压力进行调整。对有过热器的锅炉,接较低压力进行调整的安全阀,必须为过热器上的安全阀,以保证过热器上的安全阀先开启。

在调节的时候,如果阀门跳起来了,就需要将压力调节变低,按照顺时针的方位去旋转。如果压力变高,我们则需要按照逆时针方位去旋转。

调整确定之后,只需要将螺母拧紧,然后将螺帽装上,即可。安全阀的整定压力值虽然可以以此来调整确定,但是,必须将它的压力规定在压力等级量值的范围之内,否则可能出现水压崩坏的现象,难以处理。


扩展资料:

安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有最高允许工作压力的,也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力。锅炉安全阀整定压力:

小于等于0.8MPa 工作压力加0.03MPa(控制) 工作压力加0.05MPa(工作)

小于等于5.9MPa 1.04工作压力(控制) 1.06工作压力(工作)