点型感烟感温探测器的接线有什么要求?

如题所述

1. 点型感烟感温探测器的信号线无需区分正负极,严禁短接。
2. 信号线在同一回路中可自由连接,可采用星形或树状布线。
3. 安装点型感烟或感温火灾探测器时,需遵守以下规定:
a. 探测器至墙壁或梁边的水平距离应不小于0.5米。
b. 探测器0.5米范围内不应有遮挡物。
c. 探测器至空调送风口最近边的水平距离应不小于1.5米;至多孔送风顶棚孔口的水平距离应不小于0.5米。
4. 当在宽度小于3米的内走道顶棚上安装探测器时,应确保探测器位于走道中央。
5. 点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10米;点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15米。探测器至端墙的距离不应超过安装间距的一半。
6. 探测器宜水平安装;若需倾斜安装,倾斜角度不应超过45度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考