跪谢:科龙空调开机10分钟后压缩机跳停,停时压缩机声音很大啥原因?

开机后制冷正常,大概10分钟压缩机就很大声的跳停了(温度没到,不正常停机),内机还在运转,外机风扇和压缩机都停了,隔壁电工把外机的风扇和风扇电容,压缩机电容都换过,不见好,还是老毛病。请高手帮我一下?还需要什么特征请随时问我,在线等。。。。。
不知道是不是我眼睛看的不对,总感觉外机风扇转的有店慢,所以旧空调上拆过来一个风扇,但还是不行,是定频空调

导致压缩机不正常工作保护性停机通常的原因有:
1、室外风机电机电容老化、室外冷凝器过脏、空调系统管路内冷媒量过多等原因导致空调出现排气温度过高、排气压力过高,压缩机过载保护;
2、空调系统管路发生一定程度的泄漏,压缩机排气温度过高,压缩机得不到有效冷却,温度过高保护;
3、空调压缩机启动/运转电容老化,容量衰减导致压缩机过流、过热保护;
4、空调系统管路内冷冻油碳化严重,压缩机内部机械部件得不到有效润滑,过载/过热保护。
以上几个方面,在出现问题的时候需要逐个排查,可以先从简单的入手。如果自己不够专业,建议找专业的维修人员过来检修确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-02
外机散热片缝隙是否被灰尘堵塞,把散热片清洗干净试一下。追问

散热片用皮管子冲洗过的,没加过 R22

追答

是定频空调还是变频空调?

追问

定频的

追答

是风扇先停,还是压缩机先停,还是压缩机和风扇同时停机

追问

这问题,我还真观察过,是压缩机很大声跳了,然后停了,风扇也不转了 不知道是不是我眼睛看的不对,总感觉外机风扇转的有店慢,所以旧空调上拆过来一个风扇,但还是不行

追答

电压正常吗?

追问

正常的,我家边上的是个三脚猫电工,电压还是知道的呵呵

追答

我是两脚猫电工,哈哈!风扇和压缩机是各自电线控制,零线是公用的,风扇和压缩机的两个控制继电器12v是公用的。还有就是空调缺氟,缺氟也可停机。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-04
1、可能是室外风扇电机有问题了,转速过慢,排除了电容的问题,就应该是电机本身出故障了。
2、室外风扇转得慢,空调室外机散热不好,导致压缩机负荷增加,出现了过热保护,并发出声音。追问

外机风扇和电容都换过,一样的跳停

第3个回答  2013-07-02
如果近期加过冷媒,考虑适当放点出来;如果没有加过冷媒,则看看室外机的散热情况。
本人怀疑是工作压力过高(1.冷媒过多;2.散热不好)。追问

谢谢,不是这2个原因,我可以确定

追答

难道是冰堵

第4个回答  2013-07-03
清洗散热器看看 不行是压缩机老化了