空调主继电器怎么工作的

如题所述

空调主继电器工作原理:

线圈、铁芯、可动铁片、可动触头、固定触头及引线端子等组成,电压式启动继电器的线圈与压缩机启动绕组并联,其常闭触点与启动电容器串联,压缩机启动后,继电器线圈两端的电压随着压缩机电机转速的升高而增大。

当电机的转速达到额定转速的70%~80%时,线圈上的电压使之产生电磁力吸引衔铁,使常闭触点曝断开,启动电容失去作用;当压缩机断电时,常闭触点在弹簧的作用下自动闭合,为压缩机的的再启动做好准备。公共端C,启动端A/S,运行端。

扩展资料:

空调主继电器的作用:

1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。

2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。

3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。

4、自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。

参考资料:百度百科-继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-19

空调主继电器的工作:

根据控制电路板发出的工作指令,也就是控制板给主继电器的电磁线圈输出工作电压,主继电器得电后触点闭合向压缩机供电。

继电器作为一种电控制器件,当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。

通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

扩展资料:

主继电器的常见问题:

继电器不断开

1、负载电流大于SSR的额定切换电流,这样会使继电器永久短路,此时应使用额定电流较大的SSR。

2、在继电器所处的环境温度下,对于所承受的电流来说如散热不良,会损坏输出半导体器件,此时应使用较大的或更有效的散热片。   

3、线电压瞬变引起SSR输出部分穿通,此时应使用额定电压较高的SSR或提供额外的瞬态保护电路。

4、使用的线电压高于SSR的额定电压。

参考资料来源:百度百科-继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
空调主机电器的工作是根据控制电路板发出的工作指令,也就是控制板给主继电器的电磁线圈输出工作电压,主继电器得电后触点闭合向压缩机供电。追问

空调220V进线电源到继电器后,为什么变压器和外机都没电呢?

追答

检查一下控制板的保险是否完好,如果保险完好,再查一下电路板上的固态继电器的低压控制线圈是否完好,或者施工电源不良。

追问

就上面的图片,我没看到保险在哪,能告诉我保险在哪吗?长什么样?

追答

在线路板上找电源进线节点,正常就在金衔接点附近保险外部有一个塑料套,里面是一个玻璃管保险,你图片上固态继电器的界限插头那不是把掉了吗,它怎么会有电。

追问

进线先进端子,然后从端子直接并了一根线接到固态继电器的。继电器开点另一端又回到端子,引到外机,那变压器上的电源是从哪过去的呢?空间太小,没找到变压器的一次侧进线从哪来的?指示灯不亮应该是变压器没输出吧?
那个插头是我拔掉检查的

追答

顺着变压器的一次先找到插接件,拔开测量一次进线电源是否正常,如果这个地方没有电,就检查保险和电源吧,保险管外面套有一个白色的塑料软套,长度在2-2.5厘米。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-03
主继电器实现压缩机启停。由室内机温度设定控制,当然其控制回路还串接一系列保护触电,如高低压保护、热继等等追问

空调220V进线电源到继电器后,为什么变压器和外机都没电呢?

追答

检查内外连接线,外机风机转吧

追问

我把继电器上两根线短后,风机是转的,拆掉就不行了?我就纳闷上电后,指示灯怎么不亮呢?

追答

上电后,指示灯怎么不亮,证明内机电路板电源电路有问题,当然继电器不工作,建议换块通用空调板吧,70元左右,省时省力

第4个回答  2013-07-03
是这样
变压器给电脑板低压供电----cpu受遥控器和温度传感器控制-----遥控发出指令给CPU----CPU收到指令----导通某个开关三极管------开关三极管导通直接驱动某个继电器-------继电器吸合-----终端设备直接启动追问

进线先进端子,然后从端子直接并了一根线接到固态继电器的。继电器开点另一端又回到端子,引到外机,那变压器上的电源是从哪过去的呢?空间太小,没找到变压器的一次侧进线从哪来的?指示灯不亮应该是变压器没输出吧?

追答

先用万用表二极管档量一下保险丝是不是好的万用表不滴滴响保险丝%99.9.9.9.9坏了

对指示灯不亮和通电没有“滴”清脆的想一下就是说明变压器有故障变压器的供电线是墙体16A面板插头进线里直接引来的

你沿着变压器红色插头的电路板插针背面印刷电路就能找到

最简单的方法就是直接换一个好的变压器试试

像这样的情况一定要仔细先检查16A面板有无220V电源在用一个用电器想办法插入看看能不能正常工作这样是为了验证16A面板有没有回路漏电造成故障我就遇到这种问题

追问

现在的问题是,电到了继电器端子了,变压器没电,继电器不吸合,指示灯不亮。。。不都说主板上有保险吗?为什么我没看到?电源进到端子,然后火线从端子并了一根线到继电器,保险在哪呢?

追答

你先直接换个一模一样的好变压器上去试试。不行再说