变压器试验中 工频耐压 感应耐压 外施耐压 有何区别 以及在不同等级变压器试验中的试验电压数值

如题所述

外施耐压试验 , 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
感应耐压试验 全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了变压器的纵绝缘水平。追问

在请教一下 感应耐压 只是向低压上施加100~250Hz的两倍额定电压的耐压试验,那高压侧呢?

追答

感应耐压试验是指给变压器规定的绕组外施一电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍最低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞弧、击穿或损伤等迹象;要求感应耐压试验前后额定工作电源下的空载电流和功耗无明显的变化。

追问

请教:1 表5-1中额定短时感应电压或外施电压  这个项目会写在同一栏?两个耐压不是不同的概念吗?

          2 表5-4 中  短时工频耐受电压    为什么叫  短时  ,不是只有感应电压有长时和短时之分的吗?而工频耐压不就是外施耐压 加上短时两个字是不是意味着还有 长时工频耐压?

备注:此表为书籍《变压器试验技术+胡启凡编著》中的内容 ,望指教,一直在一些概念上混淆?不甚感激

追答

给个qq,我们详聊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-20
向低压线圈上施加2倍的额定电压,由于电磁感应,高压线圈自然也会感应出2倍的额定电压。