地下室剪力墙水平筋 在转角柱处直锚有依据吗?

如题所述

剪力墙水平筋在转角柱处不存在锚固问题,转角柱并不是墙的支座。


抗震墙的基本抗震构造措施 ’ 中有关墙柱边缘构件的规定进行设计;如果是施工者的话,就必须按照图纸指定的11G101-1中墙柱边缘构件大样进行配筋、安装。

结构墙的高度一般与整个房屋的高度相等,自基础直至屋顶,高达几十米或100多米;其宽度则视建筑平面的布置而定,一般为几米到十几米。相对而言,它的厚度则很薄,一般仅为200~300mm,最小可达160mm。

因此,结构墙在其墙身平面内的抗侧移刚度很大,而其墙身平面外刚度却很小,一般可以忽略不计。所以,建筑物上大部分的水平作用或水平剪力通常被分配到结构墙上,这也是剪力墙名称的由来。事实上,“剪力墙”更确切的名称应该是“结构墙”。

扩展资料

特点

1、剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。

2、剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系,缺点是剪力墙不能拆除或破坏,不利于形成大空间,住户无法对室内布局自行改造。

3、短肢剪力墙结构应用越来越广泛,它采用宽度(肢厚比)较小的剪力墙,住户可以一定范围内改造室内布局,增加了灵活性,但这是以整个结构受力性能的降低为代价的(虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小)。

4、就当下中国现状,纯剪力墙结构造价高,施工困难[1] ,耗钢量极大,所以往往因为建设单位的制约,结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准,建议慎用此类结构形式。

5、剪力在楼梯下部最大。

参考资料来源:百度百科--剪力墙结构

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-07

剪力墙水平筋在转角柱处不存在锚固问题,转角柱并不是墙的支座。

抗震墙的基本抗震构造措施 ’ 中有关墙柱边缘构件的规定进行设计;如果是施工者的话,就必须按照图纸指定的11G101-1中墙柱边缘构件大样进行配筋、安装。

剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系,缺点是剪力墙不能拆除或破坏,不利于形成大空间,住户无法对室内布局自行改造。

短肢剪力墙结构应用越来越广泛,它采用宽度(肢厚比)较小的剪力墙,住户可以一定范围内改造室内布局,增加了灵活性,但这是以整个结构受力性能的降低为代价的(虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小)。

参考资料来源:百度百科--剪力墙结构

参考资料来源:百度百科--暗柱

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-25

剪力墙水平筋在转角柱处不存在锚固问题,转角柱并不是墙的支座。见101答疑:

http://wenku.baidu.com/view/812b76ccda38376baf1fae49.html

另见11G101-1第72页     水平筋需要接头时,接头设在角柱以外即可。

本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-18
剪力墙转角柱叫墙的边缘构件,YJZ约束边缘转角柱,或GJZ构造边缘转角柱,是剪力墙的部件。你想把它视作框柱、端柱...什么柱,是你的自由权利。
但是,你是设计人的话,就必须按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.4节 ‘ 抗震墙的基本抗震构造措施 ’ 中有关墙柱边缘构件的规定进行设计;你是施工者的话,就必须按照图纸指定的11G101-1中墙柱边缘构件大样进行配筋、安装。