伺服电机不动作

安川伺服电机,上位机三菱PLC,位置控制,威纶屏摸屏控制,输入速度和脉冲量。电机突然停了,没有报警。问题排查中,望指导意见。
机器已经生产了很多东西了,就这样停了,郁闷。

伺服电机不工作可能是因为电源未接通,先接通电源试试伺服电机的正常启动状态。再有,伺服电机不是开启就能转动的,需要发过来驱动的脉冲信号或者启动信号,所以要检查这些信号是否正常。追问

咋检查信号

回答

去查脉冲,看驱动器里面接受多少脉冲!如果电机转动过,一般不是伺服系统问题,从上位脉冲查!
还有个办法可以检查伺服系统是不是有问题,把驱动器跳到jog模式,手动看看动不动,要动的话,伺服系统不会有太大问题

首先试下关掉电源,能不能重新启动,有可能你的伺服走位是间断性的,如果没有plc没有收到下一次动作的指令,也就是说外部应该有一个传感器来控制。因为没有报警,所以应该不会有其他故障,另外有可能是别人给你们编程的时候就已经设置了定时停机

伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
问题有很多种,首先试下关掉电源,能不能重新启动,有可能你的伺服走位是间断性的,如果没有plc没有收到下一次动作的指令,也就是说外部应该有一个传感器来控制。因为没有报警,所以应该不会有其他故障,另外有可能是别人给你们编程的时候就已经设置了定时停机本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-03-20
去查脉冲,看驱动器里面接受多少脉冲!如果电机转动过,一般不是伺服系统问题,从上位脉冲查!
还有个办法可以检查伺服系统是不是有问题,把驱动器跳到jog模式,手动看看动不动,要动的话,伺服系统不会有太大问题。
第3个回答  2013-03-19
可能你脉冲频率过高了,把频率降低一点看看!
第4个回答  2013-03-19
是停了就再也不转了还是停了然后能继续发