钢筋单面搭接焊如何取样试验?

如题所述

1、单面焊双面焊同一台班焊工内,以3个同牌号直径钢筋、同直径、同型式接头作为一批,一累计不足3按常做拉伸试验,取一组共3根,长度根据检测室和范围需求。
2、一般来说是不行的,因为见证托单上面必须要写明钢筋等级,但是如果检测的结果可以达到2要求,是没有问题的,你在取样单上面可以加几级钢。
3、单面焊就是焊2跟并排钢筋一个面。双面焊就焊2跟并排钢筋的上下2个面了。防雷引下线单面焊要焊12D长。双面焊要焊6D长。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-11
钢筋连接一般结构图纸总说明上边有要求。连接方式有如下几种:1、绑扎连接(搭接长度与该房抗震等级、砼强度、钢筋材质有关。但大于等于25的钢筋不宜绑扎搭接、受拉钢筋不宜冷搭)2、焊接:a电焊连接、单面焊10倍d双面焊5倍d(d为被焊钢筋的直径),b、电渣压力焊、要求:除取样给实验站做试验外,外观检查;四周的焊包凸出大于或等于4mm、钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷。接头处弯折角不得大于4度,接头处轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍且不得大于2mm。c、闪光对焊:除取样给实验站做试验外,外观检查:接头处不能横向裂纹,与电极接触表面应无明显烧伤,接头处的弯折不得大于4度,接头处轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍且不得大于2mm。d、钢筋电弧焊(一般不用)e、钢筋气压焊(一般不用)3、钢筋机械连接:钢筋锥螺纹套筒连接:钢筋理论上用切割机切断钢筋锥螺纹套筒连接,除取样给实验站做试验外,用专用力矩掰手测试钢筋连接松紧,扳手上边有标识。外观检查:要满足钢筋与套筒的规格一致,接头丝扣无完整丝扣外露。
第2个回答  2013-04-16
单面焊双面焊
同一台班焊工内,以300个同牌号直径钢筋、同直径、同型式接头作为一批,一周累计不足300按常规做拉伸试验,取一组共3根,长度根据检测室和规范需求一般试件取样长度d≥470mm
希望我的回答对你能有帮助
第3个回答  2013-04-10
每300个接头为一检验批,搭接长度单面焊接好像为10d,双面焊5d, d为钢筋直径。搭接位置最好垂直于钢筋轴线。一般经常承包的钢筋工都会做。