关于消防建规2006内的问题

8.4.3中的“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”,那个其它建筑是指什么建筑啊?谢谢

这个大概是两层意思吧:
1、高层厂房(仓库)
2、有高位消防水箱,但水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的
此外,本条有个解释
1、凡设置为常高压系统的,不设远程启泵按钮
2、系统内设稳压泵的,不设远程启泵按钮追问

你说的“系统内设稳压泵的,不设远程启泵按钮”出处在哪?

追答

出自《建筑设计防火规范》8.4.3的条文解释,其中解释的第7条就明确规定了这个。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-08
你就当成所有建筑就好了,除了高层建筑和没设高位消防水箱的建筑
第2个回答  2013-04-08
指的是主体以外的附属设施房。比如裙房等。