我的数控车床一旦有3个电磁阀同时工作就系统重启

刚要了有一个月的车床,刚改装了用润滑代码和冷却液的代码控制吹气。输出控制的24V电磁阀,改装前没事。。改装后手动模式下只要电磁阀同时工作超过2个就系统重启,求大神指点,自己接的线,是不是输出的电流不足以带动3个电磁阀同时工作?

电磁阀的供电另外配
不要用系统上的
或者换个大点的电源盒
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-07
有可能的。
增加一个电磁阀专用的控制电源(电流大一点的)试试看。追问

刚才试过了,把那个电磁阀换了一个比较小的就没事了。但是太小了,我用的24V线路是在数控系统X1输出线上接的,电气箱里的变压器只能380变220,如果想把电源另置的话直接把断路器连接的电源线改到我外置的变压器上行不行?

追答

可以的。
只要加一个电源输入电压与你电气箱里方便接出电压相符的24V开关电源就可以了。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-07
电流过载
第3个回答  2013-04-07
数控系统重启,是reboot吗?
检查硬件看有无短路追问

广数928TD