下图(天花板位置)是钢筋保护层不够引起的銹迹吗?根据你的经验仔细帮我分析下,如果是怎么处理最耐久?

如题所述

这个问题有人专门问过三次了。根据我的经验是混凝土保护层不够造成的是主要原因,还有钢筋锈蚀未经过除锈就用在工地上(目前监管较严,可能性不大),另一可能性是混凝土用的水不符合要求(目前多数工地采用商品混凝土,可能性也不大);再就是现场振捣不密实(从照片上看不是);因此,处理方法是采用高标号水泥砂浆或环氧树脂砂浆进行抹灰处理。追问

环氧树脂砂浆能粉刷的上吗?你试过吗?这种问题严重吗?会有结构安全吗?

追答

环氧树脂砂浆能粉刷的上,用过。这种问题严重说严重就严重,说不严重,是处理好了对结构安全没有影响。吊顶是绝对不能采用的。

追问

谢谢,只要环氧树脂砂浆能粉刷的上就好。我对环氧树脂很有研究的,这东西好,粘结力强,强度高。

追答

不用谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-05
露筋是肯定的,目前也没什么太有效的办法,不过参照一楼的办法简便点,再有不能直接进行涂饰作业了,否则肯定泛锈的,建议还是吊顶装饰好些。追问

吊顶后,露筋还会銹饰吗?

追答

吊顶装饰只是起个遮挡因上刷涂料后出现返锈的作用,至于防锈,使用还氧砂浆造价很高,如果只是想防锈普通水泥砂浆就能起作用何以豆腐盘成肉价钱。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-05
这几乎就是漏筋了也就几毫米了,目前没什么好办法补救追问

这种问题严重吗?里面的钢筋还会进一步銹饰吗?会有结构安全问题吗?