混凝土规范钢筋搭接接头面积百分率怎么算?怎么理解,能否举例说明,谢谢

如题所述

就是纵向受力筋接头数量除以全部纵向受力筋数量,乘以100%

追问

是否还与钢筋直径有关?

追答

搭接率比分率和钢筋直径无关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-10
‘搭接接头面积百分率’不是指构件某截面上的,是指任意区段长内,有接头钢筋的截面积和,占同种受力性质钢筋总截面的百分率,这个区段长度的确定,分机械接头(35d)、焊接头(35d且>500)、绑扎搭接头(1.3Ll)。其中涉及具体情况,详细见11G101-1第55页,该页有大样图及许多不同情况的规定,这里不容易说清楚,你看详图后,可以追问疑点。追问

是否还与钢筋直径有关?混凝土规范p106页,根据您的算法,接头数量2,全部纵向受力钢筋6,当钢筋直径相同时面积百分率=2/6啊,不是50%

追答

Ll 与钢筋直径有关,算截面积与钢筋直径有关。
追问中2/6=33.333%,就只能按50%, 取系数1.4。假如你计划按25%,就把需要的两个接头错开>1.3Ll ,那你的接头面积百分率就是1/6=1.666.就可按25%,取系数1.2。
注意你说的‘全部纵向受力钢筋6’ 必须同是上部钢筋,或者同是下部钢筋,不能混入腰筋计算。

追问

还是不大懂,1.4是什么意思?混凝土规范P106这里全是纵向受拉钢筋取图中标识的连接区段,纵向受力钢筋4根(这里的根数是指全部贯通的根数吧?),有搭接接头的受拉钢筋2根(也是只全部贯通的根数?),图中假定直径相同,所以面积百分率2/4=50%,这样理解对吗?

追答

‘2/4=50%,这样理解’是对的。
搭接长度来自锚固长度,指定的钢筋的搭接长度=指定的钢筋应有的锚固长度乘上一个系数。这个系数取值根据接头面积百分率而不同,25%时是1.2, 50%时是1.4,100%时是1.6。