这有ABB ACS510变频器一台,我需要用PLC的4—20mA电流输出去控制变频器的频率的改变,需要设定变频器的

哪些参数呢?变频器默认的是0—20mA电流信号对应0—50Hz,为了使4—20mA对应0—50Hz,还需设定哪些参数呢?我搜查了很多资料也没找到怎么设定的,希望哪位高手给指点一下,将不胜感激
我需要的是改变一个电流值就对应着改变一个频率值,我想用电脑来改变电流值,然后下载到plc中,再用plc输出到变频器,改变变频器的频率,从而就改变了电机的转速

首先,先将变频器的频率给定设置为模拟量给定(参数1103设为1),此时变频器频率给定选择为AI1输入。
然后选择13组参数,将1301设置为20%,1302设置为100%即可。追问

真是太感谢了你了,麻烦你,我再问一下,设定完这些参数前,还需要设定别的什么基本参数吗?比如说:控制方式(0113=1)设为外部控制等、、、;还有我这用SM331 AI8x12bit模拟量输入模块,没有输出模块,用输入模块怎样和变频器接线呢?我刚开始学这个,真是有很多不知道怎么设置,真是麻烦您了

追答

还需要设置99组电动机基本参数。没有模拟量输出模块的话是没有办法用AI模块来控制变频器的。可以使用电位器,或者面板等控制

追问

你好,太感谢了,你是说是把这些电机的额定参数都设上吗?

这个控制方式还用设置吗?直接使用默认的么?

追答

对,输入电机铭牌上的数据。
默认参数是端子启动,模拟量调频。将1001设为8.1103设为0,可以使用面板起停和调速。
满意请采纳吧!别光谢谢,呵呵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
需要设定和电机完全一样的电机参数 和控制参数 启动端子 信号给定端子 端子控制模式 信号类型 如果不行你就让PLC输0—20mA电流来 也是一样的

哪你需要上位机组态软件了 就可以了本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-09
朋友这个首先设定变频器参数,之后考虑PLC编·在考虑连线。