哪些参数呢?变频器默认的是0—20mA电流信号对应0—50Hz,为了使4—20mA对应0—50Hz,还需设定哪些参数呢?我搜查了很多资料也没找到怎么设定的,希望哪位高手给指点一下,将不胜感激
我需要的是改变一个电流值就对应着改变一个频率值,我想用电脑来改变电流值,然后下载到plc中,再用plc输出到变频器,改变变频器的频率,从而就改变了电机的转速
真是太感谢了你了,麻烦你,我再问一下,设定完这些参数前,还需要设定别的什么基本参数吗?比如说:控制方式(0113=1)设为外部控制等、、、;还有我这用SM331 AI8x12bit模拟量输入模块,没有输出模块,用输入模块怎样和变频器接线呢?我刚开始学这个,真是有很多不知道怎么设置,真是麻烦您了
追答还需要设置99组电动机基本参数。没有模拟量输出模块的话是没有办法用AI模块来控制变频器的。可以使用电位器,或者面板等控制
追问你好,太感谢了,你是说是把这些电机的额定参数都设上吗?
这个控制方式还用设置吗?直接使用默认的么?
对,输入电机铭牌上的数据。
默认参数是端子启动,模拟量调频。将1001设为8.1103设为0,可以使用面板起停和调速。
满意请采纳吧!别光谢谢,呵呵