施工升降机有哪些要求和规范?

如题所述

】1.吊笼停留时不应有下滑,在空中再启动上升时,不应有瞬时下滑;
2.SC.型升降机的每个吊笼上应装有渐进式安全器,其制动距离应为0.25-1.2m,不应采用瞬时式安全器;
3.吊笼门升降应自如,连锁性能应良好,只有当吊笼门完全关闭后,吊笼才能启动;
4.人货两用升降机和额定载重在400kg以上的货用升降机,其底座上应安装吊笼和对重的缓冲装置;
5.断绳保护装置应完好、反应应灵敏,动作应可靠;
6.SC.型升降机均应设置一对以上防坠安全钩;
7.限位开关的设置检查规定:
1)升降机应设置自动复位型的上、下限位开关;
2)上限位开关的安装位置,当提升速度小于0.8m/s.时,上限位开关的安装位置应保证吊笼触发限位开关后,留有的上部安全距离不应小于1.8m;当提升速度大于0.8m/s.时,上限位开关的安装位置应保证吊笼触发限位开关后,上部安全距离应能满足下式的计算值:
L=1.8+0.1v2(6.6.16)
式中:L——上部安全距离(m);
V——提升速度(m/s)。
3)下限位开关安装位置应能保证吊笼额定载荷下降时触板触发该开关,使吊笼制停,此时触板离触发下极限开关还应有一定行程。
8.极限开关的设置检查规定:
1)极限开关应能切断总电源;
2)非自动复位型的极限开关,其动作后必须手动复位后才能使吊笼重新启动;
3)在正常工作状态下,上极限开关的安装位置应保证上极限开关与上限位开关之间的行程距离:SS.型升降机为0.5m;SC.型升降机为0.15m;
4)在正常工作状态下,吊笼碰到缓冲器之前,下极限开关应首先动作。
9)施工升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于0.25m.
10)安全防护网应完整,不应破损。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考