人防通风密闭套管长度。人防通风密闭管预埋时长度是防护墙的厚度吗、、?需要出墙吗

如题所述

需要出墙,出墙长度通风大于100mm,给排水大于40mm,电管宜30—50mm。人防施工一定要有规范和图集,并熟悉其内容,不要瞎搞,不然后期就不好弄了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙做法详图”所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。
Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。
Ⅱ型管预埋时要注意方向,端口带翼环用于接管的要与接管方向一致。如果怕搞错,可以不管哪端或两端接管,全部用Ⅰ型管。
预埋管加工、预埋时,要注意管径、预埋位置与设计要求一致,预埋到位后应用钢筋将管与墙体钢筋焊牢,以免混凝土浇捣时错位,影响后续接管施工。
因为预埋管与墙体平齐,所以拆模后,需要及时将翼环外的混凝土清理干净,将整个翼环完整地露出来。
接管焊接完成后,应及时地对翼环做防腐处理,墙体粉刷时要注意不沾污翼环。
预埋管出墙的做法是老的做法,因为与混凝土施工时矛盾较大,预埋质量不高,所以现在用上述方法预埋的占多数。本回答被提问者和网友采纳