桩基施工有哪些危险因素

如题所述

危险因素分析
根据钻孔桩施工工艺及施工中所用机械设备进行分析,钻孔桩主要在以下方面存在安全隐患:钻进成孔、钢筋笼吊装、临时用电、大型机械施工等。
5.1 钻孔桩钻进成孔安全措施
(1)塌孔预防
施工前应根据地层的工程地质特性拟定钻进措施,选择合理的泥浆参数是预防塌孔的重要一环。在临河处护筒采用16mm厚钢板加工。内径比设计孔径大30cm。护筒埋设深度以穿透砂层进入粘土层1.5m来控制,成孔采用泥浆护壁,控制泥浆相对密度1.1左右,含砂率不大于4%,粘度80s左右。在钻进到卵石土层时,根据孔内地质实际情况适当投入粘土依靠钻头反转增强护壁,适当降低钻进速度以有效防止塌孔。 
(2)偏孔斜孔预防
钻机定位要准确,钻头对中误差小于2cm,保持钻机钻头中心和护筒中心在同一竖直线上,开钻前及施工过程中检查钻机是否水平,钻孔至孔深的1/2,、钻孔结束后及时检查钻孔的垂直度。
(3)钻进过程中如果发生坍孔、偏孔或沿护筒周围冒浆等情况,可采取以下措施:
①当钻孔倾斜时,将钻头提升至偏孔处,慢慢反复扫孔修正。当钻孔倾斜严重纠正无效时,在孔内回填至偏孔处上部约0.5米待沉淀密实后重新钻进。
②钻孔中,如果遇到护筒内水位急剧下降,且伴有气泡冒出,则可能发生了坍孔。轻微坍孔,通过减慢钻进速度、提高泥浆粘度、密度等措施通过坍孔处;坍孔严重时,立即停钻回填粘土,待孔壁稳定后再钻进。
③钻孔桩施工时,必须严格按照施工技术交底中施工顺序进行组织施工,相邻两桩最小时间间隔不得小于24小时,防止施工时发生串孔。砼浇筑后,孔口空洞部分采用钢筋网片或木板覆盖以防止人员掉入孔口内造成安全事故。
5.2 钢筋笼吊装施工安全措施
钻孔桩钢筋笼吊装采用吊车进行吊装,在吊装过程中,因指挥、司机操作或吊点设置不当,可能危及到钢筋笼及人身安全,所以必须加强安全管理,严格按章操作。
(1)钢筋笼必须严格按技术交底进行设置吊环,吊环必须与钢筋笼主筋焊接牢固,且吊环位置不得随意改变。
(2)吊装施工必须由专门指挥进行指挥,且有安全员进行全过程旁站。起吊前,首先是检查钢丝绳是否符合规定标准,挂钩是否有裂纹、保险是否可靠有效,吊车是否处于安全状态,钢筋笼吊点是否焊接牢固。
(3)起吊时使用口哨示警,令起吊作业区域内人员撤出,禁止吊车斜拉、斜吊。钻孔桩成孔后,钢筋笼未放下之前,在孔口使用钢筋网或木板防护。当风力超过6级时,禁止进行钢筋笼吊装作业。
5.3 临时用电施工安全措施
(1)施工现场用电管理
①临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005编制用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施。
②安装、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成,所有电气设备严格执行“一机一闸一漏一箱”,严禁一闸多机使用或私接乱拉现象。
(2)电工
①电工必须持特种作业操作证方准上岗操作,项目部要定期对电工及相关操作用电人员进行培训。
②上岗前按规定穿戴好个人防护用品。按规定定期(工地每日)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
(3)电缆线路
电缆干线应采用埋地或架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.3m处,加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,不得使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
(4)接地与防雷
在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采用接零保护系统。保护零线不得装设开关或熔断器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷载的首端处设置漏电保护装置。施工现场的起重机、井字架、龙门架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置。
5.4 施工机械施工安全措施
桩基施工主要施工机械设备有:旋挖钻机、履带吊、泥浆汞、电焊机等。
(1)钻机施工安全措施
①钻机操作工、指挥等配套齐全,持证上岗,进入现场必须遵守安全操作规程和安全技术措施,佩戴安全帽穿胶水鞋。
②钻机安装前应按作业方案和对照钻机说明书的要求,详细检查各部件、零配件是否齐全合格。
③作业前将操纵杆放在空挡位置,启动后应先空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常后,方可作业。
④钻孔时应对准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再开动钻机冲孔,不得晃动钻头。
⑤成孔后,必须将孔口加盖保护或浇注混凝土,附近不准堆放重物和材料。
⑥严禁在高低压架空电线下方钻孔,移动钻机、钻杆时必须保持与高压线的安全距离不小于4米。
⑦遇大雨大雾和六级以上大风,应停止钻桩作业,当风力超过六级或台风警报时,应将机架平放。暴风雨后,必须进行一次全面检查,发现问题及时处理。
(2)吊车施工安全措施
①吊车距钻孔边缘必须保持6m以上的安全距离。
②起吊过程必须有专人指挥作业,专职安全员在旁监督,吊装物体时下方严禁站立人员。起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放,在正常作业时,坡度不得大于3°。
③吊车启动前重点检查各项目应符合下列要求:各安全防护装置及各指标仪表完好;钢丝绳及连接部位符合规定;
④各连接件无松动。吊车启动前应将主离合器分离,各操纵杆放在空挡位置,应按照规定启动内燃机。内燃机启动后,应检查各仪表指示值,待运转正常后再接合主离合器,进行空载运转,顺序检查各工作机构及其制动仪器,确认正常后,方可作业。
⑤作业时,吊车臂的最大仰角不得超过出厂规定。当无资料可查时,不得超过78°。起重机变幅应缓慢平稳,严禁在起重臂未停稳前变挡换位:起重机荷载达到额定起重量的90%及以上时,严禁下降起重臂。在起吊荷载达到额定起重量的90%及以上时,升降动作应慢速进行,并严禁同时进行两种以上动作。
⑥起吊重物时应先将重物吊离地面200mm~500mm后,确认重物以挂牢,起重机的稳定性和制动机的可靠性均良好,再继续起吊。在重物升起过程中,操作人员应把脚放在制动踏板上,密切注意起吊重物,防止吊钩冒顶。当起重机停止运转而重物仍在空中时,即使制动踏板被固定,仍应脚踩在制动踏板上。
(3)电焊机使用安全技术规范
①操作人员应持证上岗,并佩戴护目和手套。电焊机必须安装二次降压保护器。电焊机作业前,必须清除上下电极的油污,通电后机体外壳应无漏电。启动前应先接通控制线路的转向开关调整极数。电极、触头保持光洁,漏电立即更换。
②作业时,严禁加大引燃电路中的熔断器当负载过小使引燃内不发生电弧时,不得闭合控制箱内的引燃电路。
(4)泥浆泵使用安全技术措施
①泥浆泵必须放在稳固的基础架或地基上,起动前应进行检查,个连接部位要紧固,电动机旋转方向应准确,管路连接牢固,密封可靠闸阀灵活有效。转动中出现异响或水量、压力不正常或有明显的高温应停泵检查。
②在正常情况下,应在空载时停泵。停泵时间较长时,必须打开放水孔,并松开缸盖,提起底阀放水杆,放尽泵体及管路内的全部泥浆。
5.5 夏季防台风、高温作业
(1)认真听取天气预报,做好与有关部门的信息沟通,及时了解最新台风动向。
(2)一旦接到防台预警,所有作业人员必须提前停止作业,撤离作业平台,小型机具材料必须做好捆扎、固定。
(3)在撤出作业平台后,人员必须到稳固可靠的室内避风,吊车等需放平大臂,减少迎风面,停于指定安全区域。
(4)进行上岗前体检,凡有心血管疾病、高血压,活动性肺结核,肝、肾疾病,明显内分泌疾病,出汗功能障碍者,均不宜从事高温作业。
(5)加强营养,准备含盐份的清凉饮料、茶水,绿豆汤等防中暑物品发放工作。
(6)在特殊高温作业(电焊)场所,应配有隔热、阻燃和通风性能良好的工作服。
5.6 临水、临边作业安全
(1)进入现场,施工人员必须正确佩戴好合格的安全帽、救生衣。作业人员着装要整齐,严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入现场。不得酒后上岗。
(2)施工现场严禁嬉戏、打闹。
(3)严格遵守项目部有关安全保卫制度。
(4)夜间施工必须配备足够的照明设备。
(5)禁止随意拆卸防护栏杆、安全设施,如意外损坏需及时修补完善。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-07
桩基种类很多,不知道是哪一种
打入桩可能会有断桩,偏离等问题
灌注桩 一般要超声检查 有无质量问题本回答被网友采纳
相似回答