钢筋拉拔试验怎么计算?

如题所述

不知道拉拔试验是非破坏检测还是破坏检测,如果非破坏检测的话,三级12的钢筋就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了。

fy=0.9x400x113.04/1000

fy=40.7kN   

非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。

扩展资料:

一般植筋72小时后,可采用拉力计对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。匀速加载2∽3分钟,直至破坏。

破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

参考资料来源:百度百科-钢筋拉拔试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考