如题所述


在电力锅炉补给水系统超纯水制备工艺中,主要有三种基本方法。首先,离子交换树脂法以其初期投资少和占用空间小为优点,但缺点在于需要频繁再生树脂,消耗大量酸碱,且对环境有潜在影响。


第二种方法采用两级反渗透设备,尽管初始投入高于树脂法,但无需再生树脂。然而,膜元件需要定期清洗或更换,且水质通常只能达到1us/cm,可能不够纯净。


相比之下,第三种方案采用反渗透预处理加电去离子(EDI)装置,是最经济且环保的选择,无需酸碱再生即可连续制取超纯水。尽管初始投资较高,但对环境影响较小。这种工艺在高压锅炉补给水处理中广泛应用,如大型工厂和热电厂,使用先进的反渗透膜元件和前、后处理设备,能满足GB1576-79和DL/T561-95等标准。


在膜处理系统中,超滤作为前处理,通常使用1mm中空纤维去除悬浮物和胶体,但会遇到膜污染和堵塞问题。为解决此问题,预过滤器和絮凝剂如PAC被用于改善水质并降低膜阻力。对于电厂锅炉补给水系统,溶氧量要求通常低于0.3 mg/L,因此脱气膜应在低于5.33Kpa的真空度下运行。


整个系统由工业电脑程控控制,能自动启动停止,添加药剂,冲洗,并监测运行参数,便于生产管理。



扩展资料

长期的锅炉运行实践表明:锅炉的给水水质,是影响锅炉及热力系统安全、稳定、经济运行的重要因素之一。没有经净化处理的水中含有许多杂质,特别是钙镁离子,这些杂质如果随给水进入锅炉系统,将会造成极大危害。