33问答网
所有问题
请问一下负一层1万平方米的超市规定有几个防火卷帘门?和几个消防通道??谢谢大家啊!~!~
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-03
1、这个要经过计算才能确定,因为和你的平面布局有关,同样的面积,你是长方形的,还是正方形的,那是不一样的;
2、地下一层1万平米的话,按建规要设5个防火分区,每个分区2000平米,这样看至少要设三道防火卷帘,你可以算一下怎么个分法,设防火卷帘的数量就知道了。
3、消防通道?你是说安全出口吧,这个确实要算的,至少要6吧,还要算宽度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d4WWdWh54.html
其他回答
第1个回答 2017-11-29
简单来说,2000一个分区,每个分区之间至少有两个1.8*2.1的通道。
相似回答
跪求
超市消防通道
要求,安全距离什么
的?
答:
下商场超市消防疏散主通道3米 次通道2米
。其他位置的超市消防通道最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的超市通道不得小于2.4M。设置有喷淋灭火系统的场所最长的两个防火门间的距离可达到37.5米。消火栓箱门口不应有遮挡物,防火卷帘下方无障碍物不影响下降就可 ,超市的疏散门净宽度不小于1.4米,紧...
防火卷帘
的设置
答:
.
防火卷帘门
应符合GB14102-2008《防火卷帘》:1、防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。2、应分为一步降、二步降:遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1~10分钟(距地1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防止烟火外窜。3、门体内外设有紧急提升按钮,必要时可...
对
1
千
平方米超市消防
怎样
规定
答:
第十三条商(市)场应对火灾自动报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统、
防火卷帘
、消防安全疏散指示标志、应急照明、火灾事故广播等消防设施的完好有效情况进行定期检查和维修保养。防火卷帘应每月进行一次手动、自动、机械、中控室远程控制等功能测试。严禁擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火等消防...
大家正在搜
大悦城负一层超市
万象城负一楼超市
请问这附近有超市吗
超市负一楼做什么好
超市的负毛利是什么意思
超市负库存
超市负库存什么意思
超市负毛利怎么处理
超市为什么不准负库存卖
相关问题
你好 请问一下 在防火卷帘的里面设置有扶手电梯 这个扶手梯算...
跪求超市消防通道要求,安全距离什么的?
急急急 超市上下二楼面积共2000平米左右,消防规定需要设立...
消防对开超市有什么规定
超市对消防通道的要求
防火卷帘门消防联动
多少平方商场 需要装消防卷帘
300平方超市消防规定要 几个 安全出口