110kV线路电压互感器一次侧接地会不会短路

110kV线路电压互感器往往是单相,一次侧一端接高压,一端直接接地,这样会不会正常运行时造成短路,忘高手指教

这是单项高压互感器的实物图。

这是单项高压互感器的原理图。

高压侧一端接火线,一端接零线。零线规定不可以接地。

低压侧的零线接地。

因为高压一侧的零线不接地,你的电压互感器接地,结果造成电压互感器的高压侧不是正常通路。由于电压互感器线圈的电抗很大,也不至于造成交流短路。但是它不是高压的真实值 ,二次端的读数也就不准确了。所以不能那样接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
110kV系统在国内属于中性点直接接地系统,按你描述的情况不会造成短路。
第2个回答  2013-04-03

    电压互感器用于测量线路电压。互感器一次侧两个端子之间的电压就是被测电压。

    如您所说,电压互感器一次侧一端接高压,一端直接接地,那么,互感器测量的就是高压与地之间的电压。对于中性点不接地系统,一般不会这样连接;对于中性点接地系统,互感器测量的就是相电压,是正确的接法。

    为了避免互感器故障或损坏造成短路,一般在一次侧串联一个0.5~1A的保险。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-02
对于电磁式压变而言,这个跟变压器星形接线的中性点直接接地是一个道理。在交流下,高压端和接地端之间的那部分线圈是会产生压降的,对应到每匝上都有一个压降,并不是因为接地端与大地等电位了,高压端也与之等电位。
而对于CVT而言,高压端是通过多个串联的电容器与地相连的,电容器在交流状态下也是会有压降的,而且电容器每级之间都是由绝缘介质绝缘的。