高压侧一端接火线,一端接零线。零线规定不可以接地。
低压侧的零线接地。
因为高压一侧的零线不接地,你的电压互感器接地,结果造成电压互感器的高压侧不是正常通路。由于电压互感器线圈的电抗很大,也不至于造成交流短路。但是它不是高压的真实值 ,二次端的读数也就不准确了。所以不能那样接。
电压互感器用于测量线路电压。互感器一次侧两个端子之间的电压就是被测电压。
如您所说,电压互感器一次侧一端接高压,一端直接接地,那么,互感器测量的就是高压与地之间的电压。对于中性点不接地系统,一般不会这样连接;对于中性点接地系统,互感器测量的就是相电压,是正确的接法。
为了避免互感器故障或损坏造成短路,一般在一次侧串联一个0.5~1A的保险。