ABB355变频器,设定恒速1为10Hz,但是远程启动后短接DI3调用恒速1,然后赫兹数达到8Hz左右的时候就开始自动下降到5Hz左右,现场电机也不转,请问高手这是怎么个情况。还有,激活恒速1,1201到底应该设置成7还是9.

你这是启动过载保护的典型现象,变频器在起动电机时频率电压、电流都逐渐上升,但在8Hz处变频器检测到过载后进入保护状态,频率、电压、电流就自动下降了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-16
你把负载去掉 看看是不是就能正常达到10Hz了
你试了就能发现问题