十平方铝芯线作为主线,空调同时启动能承受多少个2P电流空调、?

距离30米,15间,一楼6间,二楼9间,十平方线能承受吗?每间都有空调插座,如果都用空调能承受得起码?

  10平方的铝线可以带5个2P空调。
  冬天电加热功力还有1千瓦。夏天不敢说。5千瓦2匹空调功力,冬天肯定是不够的,制冷每台需要8安培电流。
  
  空调属于感性负载,15个空调同时工作就是60A从安全方面考虑10平方铝线不够用(同时使用),每个空调最低按2KW计算要4A电流,可以自己算一下,经验计算10平方铝线为50A电流(在不考虑温度和穿管的情况下),制热和制冷的功率是多少,可按每千瓦=两A的电流计算,实际上2P空调在工作状态不止是2kw。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-26
从安全方面考虑10平方铝线不够用(同时使用),经验计算10平方铝线为50A电流(在不考虑温度和穿管的情况下),每个空调最低按2KW计算要4A电流,15个空调同时工作就是60A,实际上2P空调在工作状态不止是2kw。看看空调说明书,制热和制冷的功率是多少,可以自己算一下。空调属于感性负载,可按每千瓦=两A的电流计算。
第2个回答  2013-03-26
2匹空调功力1.5千瓦,制冷每台需要8安培电流,冬天电加热功力还有1千瓦。夏天不敢说,冬天肯定是不够的。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-26
30米是架空还是穿管的,15间十平方肯定不够,架空线发热好点,穿管散热不好,要放安全量,线电流不要太紧了,
第4个回答  2013-03-26
要考虑房间的空调功率,如果1.5P以下的,同时开机总的功率15KW,10平方的线 略欠一些,建议用到15MM2.