消火栓按钮报警有哪些因素?

如题所述

    手动报警按钮俗称为手报,一般安装在公共场所,可以让人们在发现火灾的时候及时发出警报,显现出报警的位置并且警报同区域的人们进行避难。而手动报警按钮的常见按钮种类一共分为两种。


    手动报警按钮的常见按钮之智能手动报警按钮

    J-SJP-M-Z02型手动火灾报警按钮(以下简称手动按钮)是与智能二总线控制器配合使 用的,正常运行时红色指示灯约3s闪亮一次,火警时红色指示灯常亮。手动按钮支持电子编码方式,同时内置电话插孔,更加适合工程使用。

    主要技术参数

      1、工作电压:24V(脉冲调制)

      2、静态电流:<500uA

      3、动作电流:<3mA

      4、输出触点容量:0.1/12VDC5

      5、所示,122×95×50mm(带底座)

      6、重 量:约150g

      7、执行标准:GB19880-2005

      8、接线方式:两线制(L+、L-)

      9、使用环境:户内,温度 -10℃~50℃,相对湿度<95%(40℃无凝露)

      10、编码方式:通过编码器可在线编写地址

      11、电话插孔:两线制消防电话(圆形插头)


    手动报警按钮的常见按钮之防爆非编码手动火灾报警按钮

    J—SAB—M—PA1231为防爆型手动火灾报警按钮,防爆手动报警按钮安装于易燃易爆场所的公共区域,当人工确认火灾事故发生后,按下按钮上的有机玻璃片,手动报警按钮将报警信号通过探测总线传输给报警控制器,报警控制器发出声光报警信号。该按钮采用隔爆的防爆设计方式,可以直接与PA1000系列火灾报警控制器配套使用。J—SAB—M—PA1231为N+1线制,按钮结构设计合理,造型美观,有效抵御灰尘污染和潮湿空气影响。本产品符合GB3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》标准,防爆等级达到ExdⅡCT6,适用于石油化工、油库等易燃易爆场所火灾的人工辅助报警,并经国家指定的检验单位检验合格,取得了防爆合格证书。

      主要技术参数

      1、防爆标志:ExdⅡBT6和ExdⅡCT6

      2、温度范围:-50℃~80℃

      3、湿度范围:小于95%

      4、大气压力:80~110KPa

      5、线 制:N+1线制

      6、监视电流:0.3mA

      7、报警电流:<30mA(瞬时)

      8、工作电压:DC24V

      9、外型尺寸:125×150×65mm

      10、静态电流:<0.06mA

      11、重 量:1.35Kg

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-25
你所说的应该是消火栓启泵按钮,它的功能是远程启动消防泵。按国家有关规范要求,它既可以安在消火栓箱外,也可安装在消火栓箱内。当启泵按钮和火灾自动报警系统的手动报警按钮采用同一产品时,应在其上方贴上明显的标识。 对于总线制的设备,消防栓按钮由模块监视,属于消防报警主机的报警点,手报也是由模块监视,都属于模块信号回路。可寻址的探测器根据不同类型的主机,可以单独使用一个回路,无地址的探测器要用模块监视,所以属于模块信号回路。
消防栓按钮一般作用是启动消防栓水泵,按照设计要求,如果需要火灾报警系统监视也可以通过报警联动启动消防泵,也可以直拉线起泵。不过一般设计都要求监视。本回答被网友采纳