一类高层公共建筑当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于( )MPa。
A.0.05
B.0.07
C.0.1
D.0.15
举报该问题
推荐答案 2023-04-10
【答案】:D
表3-19消火栓给水系统对消防水箱的设置高度要求:建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。档建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d54Bc0B00BPRdBB0Pd.html
相似回答
...
高层公共建筑最不利点消火栓静水压力不应低于
...
答:
其规定如下:1)一类高层公共建筑,静水压力不应低于0.10MPa;然而,当建筑高度超过100m时,
静水压力不应低于0.15MPa
。2)高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,静水压力不应低于0.07MPa;对于多层住宅,建议静水压力不低于0.07MPa。3)工业建筑的静水压力不应低于0.10MPa;当建筑体积小于20000m...
...
公共建筑最不利点消火栓静水压力不应低于(
)MPa
。
答:
【答案】:C
高位消防水箱设置位置应高于其所服务水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应低于
0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低...
消火栓
的
压力
要求如下。
答:
消防栓的压力要求如下:1. 一类高层公共建筑:最不利点的静水压力不应低于0.10MPa
。当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。2. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑:最不利点的静水压力不应低于0.07MPa。多层住宅不宜低于0.07MPa。3. 工业建筑:最不利点的静水压力不应低于0.10MPa。当...