各位大师,剪力墙结构中一端有墙肢锚固,另一端无墙肢跨高比小于5的梁能算做连梁吗

如题所述

自然不能算连梁。
连梁是什么?你可以这样理解:连梁是剪力墙的一部分,因为这部分剪力墙开了洞,洞口上下的墙体就视作为梁,这就是连梁。

你觉得你的梁符合这样的概念么?

另一端无墙肢是什么意思?搁置在其他梁上面?
不要说搁置在其他梁上,就算与另外一根剪力墙平面外连接(即垂直于墙肢方向),也不能算连梁。

具体来说,剪力墙(筒体)结构或者框剪(筒)结构中,满足以下全部条件的才是连梁:
1、至少有一端与剪力墙的墙肢平面内连接。
2、另一端也与剪力墙的墙肢平面内连接,或者与框架柱连接。
3、跨高比小于5。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-29
一般都按连梁设计
第2个回答  2013-09-29
这个东西模棱两可的,你可以说他是连梁,按照连梁的构造给他做就行了。你觉得不是就可以当做次梁或者其他梁进行构造就行了。设计的问题其实是大方向问题,不要总是纠结于一根小梁。当你明白这根梁是连梁和不是连梁给你带来什么具体的问题的时候,在来思考这个纠结的问题。