低压抽屉柜成套报价中GCS出线柜TMY铜排选配问题,求解

GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:
1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?
2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?
3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?

答:1   根据使用负荷来确定,一般来说三相四线工业厂区,主N排是主排截面积的一半,TMY60*10 或与此截面积相近铜排就可以了。而商住区,住宅区多为单相 两相三线负荷,这种类型的N排就要与相排截面积一样大了 TMY100*10

       2   PE排截面积依据此表(GB)选择

    3  分柜垂直N排需充分考虑分柜总回路载流量 ,按需选择截面积。列如 分线柜1   有五个100A  3P回路,则总电流500A,查表的出 TMY40*4 符合要求。在这里N排和分回路三相排的截面积相等选择。顺便把铜排载流量表以及铜排校正系数附上  

 

 

参考http://wenku.baidu.com/view/8aafa918c5da50e2534d7f05.html    。希望能帮到你!

追问

这里N排和分回路三相排的截面积相等选择。 (这句话我没有理解清楚)

以你的例子五个100A 3P回路,那分回路连接铜排选TMY-15*3=162A 10米,那垂直N排也选 TMY-15*3 的意思?

追答

是的,分线柜零排和三相排截面积相同

追问

我同事说 垂直N排 按垂直排的一半配,是否有问题?

追答

首先你要理解以下内容,三相主母排A B C是横穿所有柜子的排,在顶部。PE排和N排也是横穿所有柜子的,在底部。分线柜的垂直排,上端是与横穿的主母排连接,也只有三相,没有零排。
还有顶部母线夹是四位的,则顶部横穿排就有4根主排A B C N ,则柜底就只有一根PE排了,这样分线柜垂直下来的分线排也有四根
不知道这样你明白没有?不过常见的是上一种,比较省排,节约成本。你的柜子除开关柜(进线柜)以外,分线柜竖直排按照你的分柜总负荷算出总电流,在选择分线柜的排,如果是下面一种安装方式,零排和三相排截面积相同

垂直N排 按垂直排的一半配小了,最好相同

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-11
1,N排按截面的一半,或相等。
如果回路中电动机较多,选一半就行了;如果单相类负荷较多,截面要与相线一致。
一般都可以选一半即100*5,即使单相负荷较多,在总配电柜中三相不平衡度也不会>30%吧??
2,零排截面等于N排。
3,垂直排和主母排的选择方法一样追问

回复:
1,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
2、PE排选配我没看懂你说的(零排截面等于N排。)?

3、垂直N排如何选择你没有说哦?

追答

电流的一半,不过很多时候直接按截面的一半选,省事点;
PE的截面和N线截面相等
垂直N排也可以按垂直排截面发的一半选

第2个回答  2013-09-12
N排,如果用户是工业用三相电的就减半。
N排如果是照明用或者民用的就等于相排。
PE排根据GB7251.1-2005中的表格选取。