33问答网
所有问题
110kv变压器中性点动作原理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-20
110kv变压器中性点保护装置的基本原理:
平常情况下,接地隔离开关处于断开位置。
当雷电过电压和一般操作过电压入侵时,MOA
动作,吸收并释放过电压能量,保护变压器中性点绝缘免受其害,此种情况下间隙不动作。
而当系统发生了铁磁谐振、高频谐振等暂态过电压时,间隙动作(击穿放电),将过电压能量释入地中,变压器中性点瞬时接地运行,防止事故持续发展,及时切断电源,并保护了MOA免除热崩溃事故的发生产。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d5PccdcdB0cWPR0chd.html
其他回答
第1个回答 2019-03-25
当中性点刀闸接地时,放电间隙与避雷器均不起作用;
当中性点刀闸断开后,放电间隙与避雷器有一个互相配合关系,也就是当中性点电压逐渐升高到一定电压值时放电间隙先击穿,如此时电压降低,则避雷器就无需动作了,如电压继续升高,则避雷器就要动作。放电间隙的作用就是防止避雷器的频繁动作,以延长避雷器的寿命。
相似回答
110kv变压器中性点动作原理
答:
1. 110kV变压器中性点保护装置的工作原理:在正常情况下,接地隔离开关处于断开状态
。2. 遇到雷电过电压或一般操作过电压时,金属氧化物避雷器(MOA)会动作,吸收并释放过电压能量,从而保护变压器中性点的绝缘不受损害。在这种情况下,间隙不会动作。3. 当系统出现铁磁谐振、高频谐振等暂态过电压时,间...
110kv变压器中性点动作原理
答:
110kv变压器中性点保护装置的基本原理:平常情况下,接地隔离开关处于断开位置
。当雷电过电压和一般操作过电压入侵时,MOA 动作,吸收并释放过电压能量,保护变压器中性点绝缘免受其害,此种情况下间隙不动作。而当系统发生了铁磁谐振、高频谐振等暂态过电压时,间隙动作(击穿放电),将过电压能量释入地中...
110千伏
变电站的
中性点
是如何接地的?
答:
110kv
以上
变压器
才有
中性点
接地刀闸,投、退变压器操作前需要投中性点接地。例如:供电局
110kV
变电站翠桃线旁代运行期间,误将翠桃线路接地刀闸当作翠桃线开关外侧地刀闸合入,造成该局4座110kV变电站失压,损失负荷53MW。供电局330kV 变电站沣机线旁代运行期间,误将沣机线路接地刀闸当作沣机开关...