6平方和4平方的铜芯线分别可带多少台2匹的空调?

如题所述

6平方的铜芯线电流安全容量为35A;功率容量为10.7kW。
4平方的铜芯线电流安全容量为25A;功率容量为7.0kW。
2匹空调机制冷量约为4500W,最差的3级能效论,标称消耗功率约为1400W,运转电流大概是6.5A。

依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此需以:(6.5*125%)=8.1A做为空调机电流负荷需求。
所以,4平方铜芯线可以带3台(总功率约为4.2kW)。6平方铜芯线可以带4台(总功率约为5.6kW)。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-29
16平方铜芯线带:5匹空调3台
、3匹的空调6台、2匹3台可以吗?
答:不可以带,因为16平方铜线太小了,上述空调经计算,总电流是146.4a左右(含电辅加热),而16平方铜线的截流量是69a,差的太多,电线极易发热、燃烧,引发火灾事故,应该用50平方铜线,50平方铜线的截流量是170a。